2025年度 電力・管理 問5 電路の絶縁性能と誘電正接測定
問題
電路の絶縁に関する以下の問に答えよ。
(1)
電路に使用される絶縁材料の状態は,a) 気体,b) 液体,c) 固体に分類される。特別高圧の電路で使用される代表的な絶縁物を,それぞれ一つずつ答えよ。
(2)
電路の絶縁性能について,「電気設備の技術基準の解釈」に基づき,次の (A) から (E) の空欄に当てはまる適切な語句又は数値を答えよ。
a) 使用電圧が1 000 Vを超え500 000 V未満の電路の最大使用電圧は,使用電圧×( (A) / (B) )である。
b) 高圧又は特別高圧の電路(接地工事を施す場合の接地点,絶縁できないことがやむを得ない部分,機械器具等の電路及び直流電車線を除く。)が適合すべき絶縁性能には次のものがある。
「電気設備の技術基準の解釈」において電路の種類に応じて規定された試験電圧を電路と (C) との間(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と (C) との間)に連続して (D) 分間加えたとき,これに耐える絶縁性能を有すること。
電線にケーブルを使用する交流の電路においては,上記の試験電圧の (E) 倍の直流電圧を電路と (C) との間(多心ケーブルにあっては,心線相互間及び心線と (C) との間)に連続して (D) 分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。
特別高圧の電路においては,日本電気技術規格委員会が承認した規格「電路の絶縁耐力の確認方法」に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。
(3)
電路の絶縁性能を判定するための試験方法である誘電正接測定試験について,次の問に答えよ。
a) 誘電正接を,誘電損角 を用いて表せ。
b) この試験において,,,,, の関係を図示せよ。ただし,
:絶縁物に印加する交流電圧
:電圧 の位相と同位相である絶縁物の損失電流
:電圧 の位相に対して90°進みの絶縁物の充電電流
: と の合成電流
とする。
c) この試験における電力損失 を,,,, を用いて表せ。ただし,
:絶縁物の静電容量
:印加する交流電源の角周波数
とする。
d) 小問c)の結果を用いて,誘電正接を測定することにより電路の絶縁性能が確認できることを50字程度で説明せよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
a) 気体:空気( など)
b) 液体:絶縁油(鉱油など)
c) 固体:がいし(架橋ポリエチレンなど)
(2)
| 空欄 | 語句又は数値 |
|---|---|
| (A) | 1.15 |
| (B) | 1.1 |
| (C) | 大地 |
| (D) | 10 |
| (E) | 2 |
(3)
a)
b)

c) 損失 ,, より,
d) が一定の場合,損失 は誘電正接 に比例するので, を測定して管理すれば絶縁性能が確認できる。