2024年度 電力・管理 問5 ガス絶縁開閉装置のSF6ガス管理

2024年度 電力・管理 問5

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 9ページと公式標準解答PDF 5ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

ガス絶縁開閉装置に使用される SF6\mathrm{SF_6} ガスに関して,次の問に答えよ。

(1)

ガス絶縁に影響を及ぼす項目を三つ挙げ,理由及び管理方法を項目ごとに70字程度で述べよ。

(2)

ガス絶縁開閉装置の異常時の内部開放点検や,撤去,廃棄時に,SF6\mathrm{SF_6} ガスを取り扱ううえで,環境面から技術的に配慮すべき点を100字程度で述べよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

下記のうち三つを解答する。

①ガス密度

SF6\mathrm{SF_6} ガスはガス密度の低下に伴い絶縁破壊電圧が低下するため,ガス密度計等で絶縁性能の維持に必要なガス密度が確保できていることを確認する。

②ガス中水分量

SF6\mathrm{SF_6} ガス中の水分は温度変化に伴い絶縁物表面で結露すると沿面絶縁破壊電圧を低下させるため,水分量が規定値以下であることを露点計等で確認する。

③分解ガス

SF6\mathrm{SF_6} ガスは部分放電等のアークにより分解ガスを生じ,分解ガスからの生成物が絶縁物を劣化させるため,分解ガスの発生有無をガスチェッカ等で確認する。

④金属などの異物混入

金属異物が混入し不平等電界になると絶縁破壊電圧が低下(絶縁性能が低下)する。部分放電や振動の有無,分解ガスの発生をガスチェッカ等で確認する。

⑤ガス純度

SF6\mathrm{SF_6} ガスは水分混入等により純度が低下すると絶縁破壊電圧が低下するため,純度計等で規定値以上の純度が維持できていることを確認する。

(2)

温室効果が CO2\mathrm{CO_2} の2万倍以上と極めて高い SF6\mathrm{SF_6} ガスの大気放出を防止するためガス回収を実施する。また,SF6\mathrm{SF_6} ガスのクローズドサイクル化を図るため,使用済みガスは基本的に再利用し,再利用できない場合は再精製等的確に処理する。