水力発電所の水車・発電機の劣化診断技術に関して,次の空欄に適当な語句を入れよ。

設備の機能を維持し,安定した運転を確保するためには,設備の状態把握や計画的な点検・修理を実施していく必要がある。水力発電所は一品一様の設計であることから,効果的な設備保全を行ううえで,点検時などに設備の劣化度合いを把握するための設備診断は重要であり,水質を含めた河川の状況や機器の (1) を踏まえて評価することが求められる。

水車の設備診断としては,(2) 探傷検査(MT),浸透探傷検査(PT),(3) 探傷検査(UT)などの (4) 検査がある。これらは,表面の欠陥をはじめとして,金属内部の欠陥について,欠陥の有無,欠陥がある場合は欠陥の (5) 等を検査するものであり,従来から広く用いられてきた。特に欠陥の (5) が認められる場合には,検査間隔を短くするなどし,修理や取り換えの判断を行っている。

水車発電機の固定子巻線は経年使用すると絶縁性能が低下していくが,以下が主な原因として考えられる。

① (運転中の温度上昇による)熱的な劣化
② (6)(始動停止の繰り返し)による機械的な劣化
③ (サージ等による)(7) 的な劣化
④ (吸湿・汚損などの)環境的な劣化

また,絶縁性能を確認する試験として,絶縁抵抗測定や誘電正接試験が代表的だが,それ以外に定期的に実施する一般的な試験として,以下が挙げられる。

Ⅰ 直流試験(直流電流試験又は直流吸収試験)は,巻線に直流電圧を印加し,(8) を測定することでコイル表面の汚損や吸湿の程度を調べる。(8) は漏れ電流の時間的増加の度合いを示し,この値が高いほど絶縁の状態が良いことを意味している。

Ⅱ 交流電流試験は,巻線に交流電圧を印加し,印加された電圧に対して流れる電流を測定し,電流値が急増する電圧や増加率を解析することで,コイル表面の汚損や吸湿の程度を調べる。

Ⅲ (9) 試験は,交流電圧を印加し,発生するコロナ放電の電荷量を測定することで,絶縁部の (10),吸湿の程度を調べる。

解答を表示 を閉じる

空欄 語句
(1) 運転状況(運転時間,状態など)
(2) 磁粉
(3) 超音波
(4) 非破壊
(5) 進展性(進行性など)
(6) ヒートサイクル
(7) 電気(課電)
(8) 成極指数(P.I)
(9) 部分放電(コロナ)
(10) 隙間(空隙,ボイドなど)