調整池式の水力発電所の運用に関して,次の問に答えよ。
有効貯水量 m³の調整池を有する有効落差60 mの水力発電所がある。自然流量が20 m³/sであるとき,図に示す負荷曲線で運転した場合のピーク負荷時の出力[kW]及びオフピーク負荷時の出力[kW]を求めよ。ただし,年間を通して毎日同様の運転を繰り返すものとし,調整池は最大限活用し,オフピーク負荷時には越流させないこととする。
なお,水車と発電機の合成効率は,ピーク負荷時出力で85%,オフピーク負荷時出力で80%とする。
また,発電機の定格出力はピーク負荷を十分供給できるものとする。

解答を表示
を閉じる
貯水容量 [m³],自然流量 [m³/s]及びピーク負荷時間 [h]としたときのピーク負荷時使用水量,オフピーク負荷時使用水量は以下のとおり。
よって,題意より,
ピーク時出力を [kW],オフピーク時出力を [kW]とすると,