2021年度 電力・管理 問5 地中送電線の絶縁診断と事故点測定
問題
地中送電線の絶縁劣化診断法と事故点測定法について,次の問に答えよ。
(1)
表1は,CVケーブルの絶縁劣化である水トリーに関する絶縁劣化診断法についての記述である。表中の(A)〜(D)に当てはまる適切な語句についてそれぞれ答えよ。
表1
| 絶縁劣化診断法 | 原理 |
|---|---|
| 損失電流法 | 水トリー劣化ケーブルの充電電流の中に,課電電圧と同位相の損失電流成分が含まれることから,この損失分を測定し劣化の状況を把握する手法である。劣化したケーブルの測定波形には (A) 歪みが観測される。 |
| (B) 電荷法 | 最初に (C) 課電によって水トリー部に電荷を蓄積させ,次に (D) 課電で蓄積した電荷を放出させる,(C) 課電と (D) 課電を組み合わせた手法である。検出された電荷の量は,水トリーの数や長さによって変化するため水トリーの発生状況を検知することが出来る。 |
(2)
表2は,地中送電線の事故点測定法である「マーレーループ法」と「パルスレーダー法(送信形パルス法)」の原理並びにそれぞれの長所及び短所についての記述である。表中の(E)〜(I)に当てはまる適切な語句についてそれぞれ答えよ。
表2
| 事故点測定法 | 原理 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
| マーレーループ法 | (E) の原理により,事故点までの抵抗値を高精度に測定する方法である。 | ・導体抵抗を利用した (E) 法のため,測定精度が高く,誤差は1%程度以下である。・ケーブル事故の多くが (F) 地絡であるため,適用範囲,使用実績が最も多い。 | ・(G) 事故に適用できない。・(H) 同時地絡事故のように並行健全相がない場合,測定は困難である。 |
| パルスレーダー法(送信形パルス法) | 事故ケーブルにパルス電圧を加え,健全相と異なるサージインピーダンスをもつ事故点からの (I) パルスを検知して,パルスの伝搬時間を測定し,事故点までの距離を求める方法である。 | ・並行健全相が不要であるので,(H) 同時地絡事故の測定に適している。・線路こう長がはっきりしていない場合でも測定できる。 | ・測定操作,パルス波形の判読に熟練を必要とする。・測定精度が若干低い。(誤差は一般的に2〜5%) |
解答を表示
を閉じる
(1) 絶縁劣化診断法
- (A):高調波
- (B):残留
- (C):直流
- (D):交流
(2) 事故点測定法
- (E):ホイートストンブリッジ
- (F):1線
- (G):断線
- (H):三相
- (I):反射