2021年度 電力・管理 問5 地中送電線の絶縁診断と事故点測定

2021年度 電力・管理 問5

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 7・8ページと公式標準解答PDF 5ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

地中送電線の絶縁劣化診断法と事故点測定法について,次の問に答えよ。

(1)

表1は,CVケーブルの絶縁劣化である水トリーに関する絶縁劣化診断法についての記述である。表中の(A)〜(D)に当てはまる適切な語句についてそれぞれ答えよ。

表1

絶縁劣化診断法 原理
損失電流法 水トリー劣化ケーブルの充電電流の中に,課電電圧と同位相の損失電流成分が含まれることから,この損失分を測定し劣化の状況を把握する手法である。劣化したケーブルの測定波形には (A) 歪みが観測される。
(B) 電荷法 最初に (C) 課電によって水トリー部に電荷を蓄積させ,次に (D) 課電で蓄積した電荷を放出させる,(C) 課電と (D) 課電を組み合わせた手法である。検出された電荷の量は,水トリーの数や長さによって変化するため水トリーの発生状況を検知することが出来る。

(2)

表2は,地中送電線の事故点測定法である「マーレーループ法」と「パルスレーダー法(送信形パルス法)」の原理並びにそれぞれの長所及び短所についての記述である。表中の(E)〜(I)に当てはまる適切な語句についてそれぞれ答えよ。

表2

事故点測定法 原理 長所 短所
マーレーループ法 (E) の原理により,事故点までの抵抗値を高精度に測定する方法である。 ・導体抵抗を利用した (E) 法のため,測定精度が高く,誤差は1%程度以下である。・ケーブル事故の多くが (F) 地絡であるため,適用範囲,使用実績が最も多い。 ・(G) 事故に適用できない。・(H) 同時地絡事故のように並行健全相がない場合,測定は困難である。
パルスレーダー法(送信形パルス法) 事故ケーブルにパルス電圧を加え,健全相と異なるサージインピーダンスをもつ事故点からの (I) パルスを検知して,パルスの伝搬時間を測定し,事故点までの距離を求める方法である。 ・並行健全相が不要であるので,(H) 同時地絡事故の測定に適している。・線路こう長がはっきりしていない場合でも測定できる。 ・測定操作,パルス波形の判読に熟練を必要とする。・測定精度が若干低い。(誤差は一般的に2〜5%)

解答を表示 を閉じる

(1) 絶縁劣化診断法

  • (A):高調波
  • (B):残留
  • (C):直流
  • (D):交流

(2) 事故点測定法

  • (E):ホイートストンブリッジ
  • (F):1線
  • (G):断線
  • (H):三相
  • (I):反射
  1. 2025年度 電力・管理 問1 水車・発電機の劣化診断技術

  2. 2025年度 電力・管理 問5 電路の絶縁性能と誘電正接測定

  3. 2024年度 電力・管理 問5 ガス絶縁開閉装置のSF6ガス管理

  4. 2022年度 電力・管理 問2 酸化亜鉛形避雷器の保護特性

  5. 2021年度 電力・管理 問2 変電所の雷サージ対策