変電所の絶縁設計において支配的な要素となる雷サージに関して,次の問に答えよ。

(1)

変電所内への直撃雷の防止対策について100字程度で述べよ。

(2)

送電線からの侵入雷の発生要因を三つ挙げ,変電所内でのサージ低減対策を合わせて100字程度で述べよ。

(3)

低圧制御回路におけるケーブル敷設時でのサージ低減対策を二つ挙げ,合わせて50字程度で述べよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

変電所の変圧器や開閉器などの電力機器を雷の直撃に耐えるように絶縁することは極めて困難であるため,架空地線と避雷鉄塔による変電所内の遮へいと接地を施して,直撃雷の発生を防止する。

(2)

送電線への直撃雷,鉄塔フラッシオーバ,誘導雷がある。いずれの場合も避雷器を変圧器付近,母線,線路引き込み口,あるいはそれらを組み合わせて設置して,雷サージの低減を行うことにより,保護する機器の絶縁レベルとの協調を行う。

(3)

  • 金属シース付き低圧制御ケーブルを採用しシースを接地する。
  • 低圧制御ケーブルを高電圧ケーブルから離す。