2022年度 電力・管理 問4 高圧受電設備の遮断と地絡保護
問題
高圧受電設備の保護について,次の問に答えよ。
(1)
高圧受電設備の主遮断装置と保護の方式について,受電設備容量300 kV・A以下とそれ以上に分けて,それぞれ130字程度以内で記載せよ。
(2)
地絡方向リレー(DGR)と地絡リレー(GR)の地絡事故に対する動作原理の違いを,150字程度以内で記載せよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
受電設備容量300 kV・A以下の主遮断装置には,高圧限流ヒューズ(PF)と負荷開閉器(LBS又はS)を組み合わせた方式が主に用いられる。
地絡事故が発生したときは地絡リレー(GR)又は地絡方向リレー(DGR)で検出し開閉器をトリップ(※)させ,短絡事故のときは,短絡電流が大電流であるためPFで遮断する。
300 kV・A以上の主遮断装置には,真空遮断器(VCB)などの遮断器(CB)と地絡・短絡などのリレーを組み合わせた方式が主に用いられる。
地絡,短絡などの事故,あるいは過負荷が発生したときは,GR又はDGR,過電流リレー(OCR)などで検出(※)しCBを遮断させ設備を保護する。
※地絡事故時の保護は,PASの取り付けに言及した場合,PASを遮断も可
- 地絡リレー(GR)は,地絡過電流リレー(OCGR)でも可
- 負荷開閉器は,高圧交流負荷開閉器でも可
(2)
DGRは,零相電圧検出器(ZPD)で零相電圧(),零相変流器(ZCT)で零相電流()を同時に検出する。また,との位相から地絡電流の方向を判別することで,地絡事故が自家用構内側か構外側かを区別している。
GRは,ZCTのみしか使用していないため,一定以上のが流れた場合に地絡事故の判定をする。零相電流の値のみのため,誤作動の可能性がある。