2024年度 電力・管理 問2 油入変圧器の内部故障保護
問題
油入変圧器の内部故障検出に用いられている保護リレーに関して,次の各問にそれぞれ合計100字程度以内で答えよ。
(1)
電気式リレーである比率差動リレー方式において,励磁突入電流による誤動作防止対策を二つ挙げ,それぞれ概要を述べよ。
(2)
機械式リレー(装置を含む)を二つ挙げ,それぞれ動作の概要を述べよ。
(3)
機械式リレー(装置を含む)において,地震による誤動作が考えられる場合,誤動作防止対策や誤動作した場合に運用面の影響を小さくする対策を二つ挙げ,それぞれ概要を述べよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
以下の誤動作防止対策から二つ記載されていればよい。
- 磁気飽和により第二調波成分が多く含有することを利用した抑制コイルを付加した高調波抑制付きリレーにより誤動作を防止させる方法。
- 変圧器投入後,一定時間リレーの感度を低下させておき誤動作を防止させる方法。
- 変圧器投入後,一定時間リレーのトリップ回路をロックすることで誤動作を防止させる方法。
(2)
以下の機械式リレー(装置含む)から二つ記載されていればよい。
- 衝撃圧力(ガス圧・油圧)リレー:内部故障時の分解ガスによって変圧器タンク内のガス又は油の圧力が上昇した時に動作する。
- ブッフホルツ(ピトー)リレー:内部故障時の分解ガス,蒸気の発生,油流の変化を検出し動作する。
- ガス検出リレー:ガスが一定量溜まり,油面が下がると動作する。
- 放圧装置:内部故障に伴う内部圧力上昇に対して,タンクの変形や破壊を防止する装置。
(3)
以下の対策から二つ記載されていればよい。
- 機械式リレー(装置含む)をトリップ用ではなく警報用として用いる。
- 一つの機械式リレーのみを用いて変圧器を停止させるのではなく,同種機械式リレーの複数又は地震計と組み合わせて変圧器の停止を判断する。
- 地震に対して,接点部にピトー管やベロー構造等を設け,誤動作しない(しにくい)設計のリレーを採用する。
- 地震により誤動作し漏油等が発生した場合でも,その後変圧器の運用継続可能な自動復帰形放圧装置を採用する。