2025年度 電力・管理 問3 変電所の受電電圧と短絡容量
問題
図のような一次側が154 kV,二次側が77 kVの変圧器3台で連系されたB変電所がある。この変電所が40 kmの1回線送電線でA変電所から受電しているとき,次の問に答えよ。なお,各変圧器のインピーダンスと各変電所から電源側を見たインピーダンスはリアクタンスのみとし,その値は自己容量基準で図に示すとおりである。また,B変電所の一次側の電圧は154 kV一定で,送電線のリアクタンス は100 MV·A,154 kV基準で0.16 %/kmとし,抵抗,アドミタンスは無視するものとする。

(1)
B変電所の一次側母線が100 MW+j20 Mvar(遅れ無効電力を正)で受電しているとき,送電端のA変電所の送り出し電圧[kV]を求めよ。ただし,電圧計算の近似式は用いないこと。
(2)
77 kV母線の短絡容量 [MV·A]を求めよ。なお,単位法における基準容量は100 MV·Aとして計算せよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
抵抗,アドミタンスを無視した送電線の送電端電圧 ,受電端電圧 の関係は以下の式で表される。
(:リアクタンス,:送電線電流)
受電端の有効電力を ,遅れ無効電力を とし,受電端電圧を位相基準にとれば となることから,
①式に②式を代入し,
本問において100 MV·A,154 kVを基準とすると,
これらの値を③式に代入すると,
よって,
(2)
図中の各%リアクタンスを100 MV·Aベースに換算すると,
154 kV電源: %
TrB3: %
変圧器3台の%リアクタンス は,
77 kV電源: %
したがって,77 kV母線からみた電源側の%リアクタンス は,
よって,77 kV母線の短絡容量 は,