一次巻線容量 200kV⋅A,一次定格電圧 6kV,二次巻線容量及び三次巻線容量 100kV⋅A,二次定格電圧及び三次定格電圧 200V の単相三巻線変圧器がある。励磁アドミタンスと巻線抵抗分を無視し,各巻線の百分率リアクタンス降下を %X1,%X2,%X3 として単相三巻線変圧器の等価回路を図のように表したとき,次の問に答えよ。ただし,各2巻線間の百分率リアクタンス降下は 200kV⋅A 基準で,一次と二次間 12%,一次と三次間 12%,二次と三次間 6% である。
(1)
200kV⋅A 基準で各巻線の百分率リアクタンス降下 %X1,%X2,%X3 をそれぞれ求めよ。
(2)
一次端子電圧 V1 を 6kV に保ち,二次端子を開放したまま三次端子を短絡(三次端子電圧 V3=0V)したとき,二次端子電圧 V2[V] を求めよ。
(3)
一次端子電圧 V1 を 6kV に保ち,二次端子を開放したまま三次端子を短絡しても二次端子電圧 V2 が 180V 以下に降下しないためには,二次と三次間の百分率リアクタンス降下を 200kV⋅A 基準で何パーセント以上にすればよいか。ただし,一次と二次間及び一次と三次間の百分率リアクタンス降下は 12% のままとする。