2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流

2025年度 電力・管理 問2

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 5・6ページと公式標準解答PDF 2ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

図の三相3線式1回線の送電線路において,中間地点である点Fでa相の1線地絡故障が発生した場合を考える。三相変圧器はいずれも図のようにΔ–Y結線であり,電源側ではY結線の中性点が抵抗接地されており,負荷側ではY結線の中性点は非接地である。三相変圧器,三相送電線路のインピーダンスはそれぞれ以下のとおりであり,点Fでの地絡インピーダンスは零,負荷のインピーダンスは無限大とし,その他のインピーダンスは全て無視する。また,単位法の基準値は全て154 kV及び1 000 MV·Aとする。

設備 定数 値
三相変圧器 正相・逆相・零相漏れリアクタンス j0.2\mathrm{j}0.2 p.u.
三相変圧器 電源側の変圧器の中性点接地抵抗 15 p.u.
三相送電線路 正相・逆相インピーダンス 0.01+j0.040.01+\mathrm{j}0.04 p.u.
三相送電線路 零相インピーダンス j0.2\mathrm{j}0.2 p.u.

点Fにおける故障発生前の線間電圧を162 kVとして,次の問に答えよ。

(1)

点Fから系統を見た零相,正相,逆相インピーダンス Z˙0\dot Z_0 [p.u.],Z˙1\dot Z_1 [p.u.],Z˙2\dot Z_2 [p.u.]を求めよ。

(2)

地絡電流 ∣I˙a∣|\dot I_{\mathrm{a}}| [p.u.]を求めよ。ここで,点Fにおける故障発生前のa相電圧を E˙a\dot E_{\mathrm{a}} [p.u.]とすると,地絡電流の零相分 I˙0\dot I_0 [p.u.]は次式で表される。

I˙0=E˙aZ˙0+Z˙1+Z˙2\dot I_0=\frac{\dot E_{\mathrm{a}}}{\dot Z_0+\dot Z_1+\dot Z_2}

(3)

地絡電流の値 ∣I˙a∣|\dot I_{\mathrm{a}}| [A]を求めよ。

同期発電機と両端の三相変圧器,中間点Fでの1線地絡

解答を表示 を閉じる

(1)

点Fから見た各インピーダンスは次式のように計算できる。

Z˙1=j0.2+0.01+j0.042=0.005+j0.22 p.u.\dot Z_1=\mathrm{j}0.2+\frac{0.01+\mathrm{j}0.04}{2}=0.005+\mathrm{j}0.22\ \mathrm{p.u.}
Z˙2=j0.2+0.01+j0.042=0.005+j0.22 p.u.\dot Z_2=\mathrm{j}0.2+\frac{0.01+\mathrm{j}0.04}{2}=0.005+\mathrm{j}0.22\ \mathrm{p.u.}
Z˙0=3×15+j0.2+j0.22=45+j0.3 p.u.\dot Z_0=3\times15+\mathrm{j}0.2+\mathrm{j}\frac{0.2}{2}=45+\mathrm{j}0.3\ \mathrm{p.u.}

(2)

点Fにおける故障発生前の電圧を単位法で表すと 162154≑1.051 9\dfrac{162}{154}\doteqdot1.051\,9 となる。したがって,題意より1線地絡故障による地絡電流の零相分は次式で表される。

I˙0=1.051 945+j0.3+0.005+j0.22+0.005+j0.22=1.051 945.01+j0.74\dot I_0=\frac{1.051\,9}{45+\mathrm{j}0.3+0.005+\mathrm{j}0.22+0.005+\mathrm{j}0.22}=\frac{1.051\,9}{45.01+\mathrm{j}0.74}
∴∣I˙0∣=0.023 367\therefore |\dot I_0|=0.023\,367

したがって,

∣I˙a∣=3∣I˙0∣=0.070 101→0.0701 p.u.|\dot I_{\mathrm{a}}|=3|\dot I_0|=0.070\,101\quad\to\quad0.0701\ \mathrm{p.u.}

(3)

小問(2)で得られた解に基準電流を乗じて以下のとおり導出できる。

∣I˙a∣[A]=0.070 101 [p.u.]⋅1 000⋅1063⋅154⋅103[A]=262.81→263 A|\dot I_{\mathrm{a}}|[\mathrm{A}]=0.070\,101\ [\mathrm{p.u.}]\cdot\frac{1\,000\cdot10^6}{\sqrt{3}\cdot154\cdot10^3}[\mathrm{A}]=262.81\quad\to\quad263\ \mathrm{A}