2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流
問題
図の三相3線式1回線の送電線路において,中間地点である点Fでa相の1線地絡故障が発生した場合を考える。三相変圧器はいずれも図のようにΔ–Y結線であり,電源側ではY結線の中性点が抵抗接地されており,負荷側ではY結線の中性点は非接地である。三相変圧器,三相送電線路のインピーダンスはそれぞれ以下のとおりであり,点Fでの地絡インピーダンスは零,負荷のインピーダンスは無限大とし,その他のインピーダンスは全て無視する。また,単位法の基準値は全て154 kV及び1 000 MV·Aとする。
| 設備 | 定数 | 値 |
|---|---|---|
| 三相変圧器 | 正相・逆相・零相漏れリアクタンス | p.u. |
| 三相変圧器 | 電源側の変圧器の中性点接地抵抗 | 15 p.u. |
| 三相送電線路 | 正相・逆相インピーダンス | p.u. |
| 三相送電線路 | 零相インピーダンス | p.u. |
点Fにおける故障発生前の線間電圧を162 kVとして,次の問に答えよ。
(1)
点Fから系統を見た零相,正相,逆相インピーダンス [p.u.], [p.u.], [p.u.]を求めよ。
(2)
地絡電流 [p.u.]を求めよ。ここで,点Fにおける故障発生前のa相電圧を [p.u.]とすると,地絡電流の零相分 [p.u.]は次式で表される。
(3)
地絡電流の値 [A]を求めよ。

解答を表示
を閉じる
(1)
点Fから見た各インピーダンスは次式のように計算できる。
(2)
点Fにおける故障発生前の電圧を単位法で表すと となる。したがって,題意より1線地絡故障による地絡電流の零相分は次式で表される。
したがって,
(3)
小問(2)で得られた解に基準電流を乗じて以下のとおり導出できる。