2023年度 電力・管理 問5 中性点接地方式の目的と特性

2023年度 電力・管理 問5

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 8ページと公式標準解答PDF 4ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

我が国における電力系統の中性点接地方式に関して次の問に答えよ。

(1)

中性点接地の主たる目的について,各30字程度で二つ述べよ。

(2)

中性点接地方式には,非接地方式,直接接地方式,抵抗接地方式,消弧リアクトル接地方式などがある。上記のうち,以下の系統で広く適用されている中性点接地方式を答えよ。

  • a)高圧配電系統
  • b)154 kVの送電系統

(3)

直接接地方式との比較において,抵抗接地方式の特徴を合計130字程度で述べよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

下記①〜④など,中性点接地方式の目的についての基本的事項を二つ記載してあればよい。

  1. 地絡事故が発生したときに健全相の電位上昇を抑制する。
  2. 地絡事故が発生したときに保護リレーを確実に動作させる。
  3. 地絡事故時の事故電流を抑制して電磁誘導障害を軽減する。
  4. 鉄共振・アーク間欠地絡などの不安定現象を抑制する。

(2)

a)非接地方式

b)抵抗接地方式

(3)

抵抗接地方式は,地絡電流を抑制して通信線への電磁誘導障害を軽減することが目的である。直接接地方式に比べ,1線地絡電流が小さく保護リレーの事故検出機能は低下する。また,直接接地方式よりも1線地絡時の健全相の電圧上昇が大きく,線路や機器の絶縁レベルを低減できない。