2020年度 電力・管理 問3 対称座標法による1線地絡電流

2020年度 電力・管理 問3

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 5・6ページと公式標準解答PDF 3・4・5ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

対称座標法を用いた1線地絡故障の計算に関して,次の問に答えよ。

図のような送受電端の変圧器の中性点をそれぞれReR_{\mathrm{e}}の抵抗で接地したこう長20 km,電圧66 kV,周波数50 Hzの三相3線式1回線送電線路がある。

そのa相1線がRfR_{\mathrm{f}}の抵抗を通じて地絡を生じた場合の地絡電流を求めたい。

両端の変圧器中性点を抵抗接地した送電線路。各相の対地静電容量とa相地絡点の抵抗

(1)

地絡電流I˙g\dot{I}_{\mathrm{g}}を,a相の無負荷電圧E˙a\dot{E}_{\mathrm{a}},この送電回路の故障点から見た零相インピーダンスZ˙0\dot{Z}_0,正相インピーダンスZ˙1\dot{Z}_1,逆相インピーダンスZ˙2\dot{Z}_2,及び,地絡点の抵抗RfR_{\mathrm{f}}で表せ。

なお,故障点での各相電圧,各相電流を図に示すようにV˙a\dot{V}_{\mathrm{a}},V˙b\dot{V}_{\mathrm{b}},V˙c\dot{V}_{\mathrm{c}},I˙a\dot{I}_{\mathrm{a}},I˙b\dot{I}_{\mathrm{b}},I˙c\dot{I}_{\mathrm{c}}とし,それを対称分に変換したものをV˙0\dot{V}_0,V˙1\dot{V}_1,V˙2\dot{V}_2,I˙0\dot{I}_0,I˙1\dot{I}_1,I˙2\dot{I}_2としたとき,以下の関係にある。

V˙0=−Z˙0I˙0,V˙1=E˙a−Z˙1I˙1,V˙2=−Z˙2I˙2\dot{V}_0=-\dot{Z}_0\dot{I}_0,\qquad \dot{V}_1=\dot{E}_{\mathrm{a}}-\dot{Z}_1\dot{I}_1,\qquad \dot{V}_2=-\dot{Z}_2\dot{I}_2

また,故障条件から以下の関係にある。

I˙b=I˙c=0,V˙a=I˙aRf\dot{I}_{\mathrm{b}}=\dot{I}_{\mathrm{c}}=0,\qquad\dot{V}_{\mathrm{a}}=\dot{I}_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{f}}

(2)

零相インピーダンスZ˙0\dot{Z}_0,正相インピーダンスZ˙1\dot{Z}_1,逆相インピーダンスZ˙2\dot{Z}_2をそれぞれ求めよ。ただし,1線当たりの対地静電容量CCは0.005 μF/km,変圧器の中性点の抵抗ReR_{\mathrm{e}}は20003 Ω\dfrac{2000}{3}\ \Omegaとして,その他のインピーダンス,また負荷電流は無視するものとする。

なお,π=3.1416\pi=3.1416とする。

(3)

小問(2)の条件に加えて,地絡点の抵抗RfR_{\mathrm{f}}が10 Ω\Omegaの場合における地絡電流の大きさ∣I˙g∣|\dot{I}_{\mathrm{g}}| [A]を求めよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

a=ej2π3a=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{3}}として,

I˙a=I˙g=I˙0+I˙1+I˙2(1)\dot{I}_{\mathrm{a}}=\dot{I}_{\mathrm{g}}=\dot{I}_0+\dot{I}_1+\dot{I}_2\tag{1}
I˙b=I˙0+a2I˙1+aI˙2=0(2)\dot{I}_{\mathrm{b}}=\dot{I}_0+a^2\dot{I}_1+a\dot{I}_2=0\tag{2}
I˙c=I˙0+aI˙1+a2I˙2=0(3)\dot{I}_{\mathrm{c}}=\dot{I}_0+a\dot{I}_1+a^2\dot{I}_2=0\tag{3}

②式,③式から,

I˙0=I˙1=I˙2(4)\dot{I}_0=\dot{I}_1=\dot{I}_2\tag{4}

そのため,V˙a=V˙0+V˙1+V˙2\dot{V}_{\mathrm{a}}=\dot{V}_0+\dot{V}_1+\dot{V}_2から,

V˙a=−Z˙0I˙0+E˙a−Z˙1I˙1−Z˙2I˙2=I˙gRf(5)\dot{V}_{\mathrm{a}}=-\dot{Z}_0\dot{I}_0+\dot{E}_{\mathrm{a}}-\dot{Z}_1\dot{I}_1-\dot{Z}_2\dot{I}_2=\dot{I}_{\mathrm{g}}R_{\mathrm{f}}\tag{5}

から,

I˙g=3I˙0=3E˙a3Rf+Z˙0+Z˙1+Z˙2(6)\dot{I}_{\mathrm{g}}=3\dot{I}_0=\frac{3\dot{E}_{\mathrm{a}}}{3R_{\mathrm{f}}+\dot{Z}_0+\dot{Z}_1+\dot{Z}_2}\tag{6}

…(答)

(2)

jωC=j×2π×50×0.005×10−6×20=j31.416×10−6\mathrm{j}\omega C=\mathrm{j}\times2\pi\times50\times0.005\times10^{-6}\times20=\mathrm{j}31.416\times10^{-6}から,零相インピーダンスZ˙0\dot{Z}_0は,

Z˙0=112000+12000+j31.416×10−6=10.001+j31.416×10−6=999.01−j31.385∴999−j31.4 Ω(答)\begin{aligned} \dot{Z}_0&=\frac{1}{\dfrac{1}{2000}+\dfrac{1}{2000}+\mathrm{j}31.416\times10^{-6}}\\ &=\frac{1}{0.001+\mathrm{j}31.416\times10^{-6}}=999.01-\mathrm{j}31.385\\ \therefore\quad&999-\mathrm{j}31.4\ \Omega\quad\text{(答)} \end{aligned}

また,対地静電容量以外のインピーダンスは無視できるため,正相インピーダンスZ˙1\dot{Z}_1,逆相インピーダンスZ˙2\dot{Z}_2は,

Z˙1=0 Ω,Z˙2=0 Ω(答)\dot{Z}_1=0\ \Omega,\qquad\dot{Z}_2=0\ \Omega\quad\text{(答)}

(3)

各対称分インピーダンスは以下の等価回路となる。

公式解答 零相・正相・逆相回路を直列接続した1線地絡の対称分等価回路

地絡電流の大きさ∣I˙g∣|\dot{I}_{\mathrm{g}}| [A]は,

∣I˙g∣=∣3×6600033×10+999.01−j31.385∣=111.04∴111 A(答)\left|\dot{I}_{\mathrm{g}}\right|=\left|\frac{3\times\dfrac{66000}{\sqrt{3}}}{3\times10+999.01-\mathrm{j}31.385}\right| =111.04\quad\therefore111\ \mathrm{A}\quad\text{(答)}