2020年度 電力・管理 問3 対称座標法による1線地絡電流
問題
対称座標法を用いた1線地絡故障の計算に関して,次の問に答えよ。
図のような送受電端の変圧器の中性点をそれぞれの抵抗で接地したこう長20 km,電圧66 kV,周波数50 Hzの三相3線式1回線送電線路がある。
そのa相1線がの抵抗を通じて地絡を生じた場合の地絡電流を求めたい。

(1)
地絡電流を,a相の無負荷電圧,この送電回路の故障点から見た零相インピーダンス,正相インピーダンス,逆相インピーダンス,及び,地絡点の抵抗で表せ。
なお,故障点での各相電圧,各相電流を図に示すように,,,,,とし,それを対称分に変換したものを,,,,,としたとき,以下の関係にある。
また,故障条件から以下の関係にある。
(2)
零相インピーダンス,正相インピーダンス,逆相インピーダンスをそれぞれ求めよ。ただし,1線当たりの対地静電容量は0.005 μF/km,変圧器の中性点の抵抗はとして,その他のインピーダンス,また負荷電流は無視するものとする。
なお,とする。
(3)
小問(2)の条件に加えて,地絡点の抵抗が10 の場合における地絡電流の大きさ [A]を求めよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
として,
②式,③式から,
そのため,から,
から,
…(答)
(2)
から,零相インピーダンスは,
また,対地静電容量以外のインピーダンスは無視できるため,正相インピーダンス,逆相インピーダンスは,
(3)
各対称分インピーダンスは以下の等価回路となる。

地絡電流の大きさ [A]は,