2024年度 電力・管理 問6 分散型電源の連系と電圧上昇対策

2024年度 電力・管理 問6

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 10ページと公式標準解答PDF 6ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

太陽光発電の系統連系量が増加すると,日射量の多い昼間帯に逆潮流が流れることによって,電力系統の電圧が上昇する。電力系統への分散型電源の大量連系時の課題について,次の問に答えよ。

(1)

特別高圧系統に連系する変電所側において,系統電圧上昇を抑えるために用いられる調相設備を二つ挙げ,それぞれについて原理及び長所・短所を含めて80字程度で述べよ。

(2)

太陽光発電等の分散型電源の系統への連系時に求められる,事故時運転継続の要件について,対象とする事故事象を一つ挙げよ。さらに,その運転継続の必要性を80字程度で述べよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

〔分路リアクトル(ShR)〕

リアクトルにより系統から遅れ電流を取ることによって,無効電力を吸収し電圧を低下させる。電圧調整が段階的だが,設備コストが比較的安価で保守が容易である。

〔静止型無効電力補償装置(SVC)〕

サイリスタ点弧角を位相制御することでリアクトルに流れる電流を連続的に変化させて,遅れの無効電力を連続的かつ高速に調整できる。設備コストが比較的高い。

〔自励式静止型無効電力補償装置(自励式SVC,STATCOM)〕

自己消弧素子を用いた自励式変換器により,無効電力を発生し,又は吸収し,進み・遅れ双方の無効電力を連続的かつ高速に調整できる。設備コストが比較的高い。

〔同期調相機(RC)〕

励磁調整によって進み又は遅れの無効電力を連続的に発生できる。設備コストが高価で,回転機のため保守が大変だが電圧調整を連続的かつ高速に調整できる。

(2)

事故事象:系統事故による広範囲の瞬時電圧低下又は系統事故による瞬時的な周波数の変化

必要性:分散型電源が一斉に停止又は解列すると,系統全体の電圧や周波数の維持に大きな影響を与える可能性があり,不要解列を防止するために事故時運転継続が必要である。

  1. 2026年度 電力・管理 問4 配電線の電圧と太陽光発電の連系

  2. 2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流

  3. 2025年度 電力・管理 問3 変電所の受電電圧と短絡容量

  4. 2025年度 電力・管理 問4 配電線のループ切替と逆潮流

  5. 2025年度 電力・管理 問6 需給計画とデマンドレスポンス