問題

図に示す三相高圧配電線の需要家端に力率1で,一定の電力 0.3 MW0.3\,\mathrm{MW} を消費する工場を設置する。これに併せて需要家端に力率1で,出力は日射によって変動し,高圧で連系する太陽光発電を設置する予定である。高圧配電線は当該需要家の専用線とし,1相当たりの抵抗 RR 及びリアクタンス XX はそれぞれ 5 Ω5\,\Omega 及び 10 Ω10\,\Omega,変電所端の線間電圧は 6 600 V6\,600\,\mathrm{V} で一定とする。次の問に答えよ。

変電所と需要家を接続する三相高圧配電線の回路。1相当たりR=5Ω,X=10Ωで,需要家側に太陽光発電と工場が接続される。

(1)

太陽光発電を設置しないときの変電所端の相電圧 E˙s\dot{E}_{\mathrm{s}},需要家端の相電圧 E˙r\dot{E}_{\mathrm{r}},線電流 I˙\dot{I} の関係を示すベクトル図を,図中の RR,XX,I˙\dot{I} を用いて描け。

(2)

小問(1)のベクトル図を用いて,変電所端の相電圧 E˙s\dot{E}_{\mathrm{s}} の大きさ EsE_{\mathrm{s}} を,RR,XX,I˙\dot{I} の大きさ II,E˙r\dot{E}_{\mathrm{r}} の大きさ ErE_{\mathrm{r}} を用いて表せ。

(3)

太陽光発電を設置しないときの需要家端の線間電圧 [V][\mathrm{V}] を求めよ。

(4)

需要家端の線間電圧の上限値を 6 900 V6\,900\,\mathrm{V} とするとき,接続可能な太陽光発電の最大出力 [MW][\mathrm{MW}] を求めよ。ただし,接続可能な発電設備の出力は 2 MW2\,\mathrm{MW} 未満とする。