2024年度 電力・管理 問4 配電線ループ系統の電流と短絡電流
問題
配電線のループ系統に関して,次の問に答えよ。
異なる配電用変圧器に接続されているこう長1 kmの三相高圧配電線AとBの末端に開閉器が設置されている。開閉器を投入しループ系統にした場合,下記(1)〜(3)の設問に答えよ。
(1)
図1の系統において,開閉器投入後のA配電線とB配電線の送り出し電流の大きさを求めよ。
なお,配電用変電所から末端負荷に向かう電流の向きを正とする。
また,配電系統の条件を下記に示す。
- 配電用変圧器(1B,2B)の送り出し電圧は,6 600 Vとする。
- 配電用変圧器の送り出し電圧は,開閉器投入前後で変化しない。
- 配電用変圧器(1B,2B)のインピーダンスは,無視できる。
- 開閉器投入前のA配電線,B配電線の送り出しのそれぞれの電圧と電流の位相差は小さく,零としてよい。
- 負荷は全てそれぞれの配電線の末端に接続されている。
- 負荷電流は,開閉器投入前後で変化しない。
- A配電線のインピーダンス: [Ω/km],B配電線のインピーダンス: [Ω/km], [Ω/km]

(2)
小問(1)において,図2の系統のように送り出し電圧が異なる場合,開閉器投入後のA配電線とB配電線の送り出し電流の大きさを求めよ。
なお,小問(1)からの配電系統の条件の違いを下記に示す。
- 配電用変圧器(1B,2B)の送り出し電圧は,1B:6 650 V,2B:6 600 Vとする。
- [Ω/km]

(3)
図3の系統において,開閉器投入後の三相短絡電流を求めよ。なお,短絡箇所は開閉器とする。
また,配電系統の条件を下記に示す。
- 配電用変圧器(1B,2B)の送り出し電圧は,6 600 Vとする。
- 基準容量:6 600 V,10 MV·Aベース
- 背後%インピーダンス(抵抗成分は無視): %
- 配電用変圧器%インピーダンス(抵抗成分は無視): %
- [Ω/km](抵抗成分は無視)

解答を表示
を閉じる
(1)
ループ電流を [A]とすると,
開閉器投入後のループ方程式
:ループ系統におけるA配電線の送り出し電流,:ループ系統におけるB配電線の送り出し電流とすると,
∴ A配電線の送り出し電流 400 A
B配電線の送り出し電流 400 A
(2)
ループ電流を [A]とすると,
開閉器投入後の節点方程式
[Ω]のため,
A配電線の送り出し電流:
B配電線の送り出し電流:
∴ A配電線の送り出し電流 406 A
B配電線の送り出し電流 394 A
(3)
まず,配電線A及び配電線Bの%インピーダンスを求める。
配電線Aの%インピーダンス:
配電線Bの%インピーダンス:
∴ 8 340 A