2024年度 電力・管理 問4 配電線ループ系統の電流と短絡電流

2024年度 電力・管理 問4

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 7・8ページと公式標準解答PDF 3・4ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

配電線のループ系統に関して,次の問に答えよ。

異なる配電用変圧器に接続されているこう長1 kmの三相高圧配電線AとBの末端に開閉器が設置されている。開閉器を投入しループ系統にした場合,下記(1)〜(3)の設問に答えよ。

(1)

図1の系統において,開閉器投入後のA配電線とB配電線の送り出し電流の大きさを求めよ。

なお,配電用変電所から末端負荷に向かう電流の向きを正とする。

また,配電系統の条件を下記に示す。

  • 配電用変圧器(1B,2B)の送り出し電圧は,6 600 Vとする。
  • 配電用変圧器の送り出し電圧は,開閉器投入前後で変化しない。
  • 配電用変圧器(1B,2B)のインピーダンスは,無視できる。
  • 開閉器投入前のA配電線,B配電線の送り出しのそれぞれの電圧と電流の位相差は小さく,零としてよい。
  • 負荷は全てそれぞれの配電線の末端に接続されている。
  • 負荷電流は,開閉器投入前後で変化しない。
  • A配電線のインピーダンス:Z˙A\dot Z_{\mathrm{A}} [Ω/km],B配電線のインピーダンス:Z˙B\dot Z_{\mathrm{B}} [Ω/km],Z˙A=Z˙B=Z˙\dot Z_{\mathrm{A}}=\dot Z_{\mathrm{B}}=\dot Z [Ω/km]

図1 送り出し電圧が等しい配電線の系統

(2)

小問(1)において,図2の系統のように送り出し電圧が異なる場合,開閉器投入後のA配電線とB配電線の送り出し電流の大きさを求めよ。

なお,小問(1)からの配電系統の条件の違いを下記に示す。

  • 配電用変圧器(1B,2B)の送り出し電圧は,1B:6 650 V,2B:6 600 Vとする。
  • Z˙A=Z˙B=Z˙=0.5+j1.0\dot Z_{\mathrm{A}}=\dot Z_{\mathrm{B}}=\dot Z=0.5+\mathrm{j}1.0 [Ω/km]

図2 送り出し電圧が異なる配電線の系統

(3)

図3の系統において,開閉器投入後の三相短絡電流を求めよ。なお,短絡箇所は開閉器とする。

また,配電系統の条件を下記に示す。

  • 配電用変圧器(1B,2B)の送り出し電圧は,6 600 Vとする。
  • 基準容量:6 600 V,10 MV·Aベース
  • 背後%インピーダンス(抵抗成分は無視):%ZG=1\%Z_{\mathrm{G}}=1 %
  • 配電用変圧器%インピーダンス(抵抗成分は無視):%ZT1=%ZT2=%ZT=7.5\%Z_{\mathrm{T1}}=\%Z_{\mathrm{T2}}=\%Z_{\mathrm{T}}=7.5 %
  • Z˙A=Z˙B=Z˙=j0.5\dot Z_{\mathrm{A}}=\dot Z_{\mathrm{B}}=\dot Z=\mathrm{j}0.5 [Ω/km](抵抗成分は無視)

図3 開閉器位置に短絡点を持つ配電系統

解答を表示 を閉じる

(1)

ループ電流を I˙l\dot I_l [A]とすると,

開閉器投入後のループ方程式

(500−I˙l)×Z˙A−(300+I˙l)×Z˙B=0(500-\dot I_l)\times\dot Z_{\mathrm{A}}-(300+\dot I_l)\times\dot Z_{\mathrm{B}}=0
I˙l=500×Z˙A−300×Z˙BZ˙A+Z˙B=500Z˙−300Z˙2Z˙=100 A\begin{aligned} \dot I_l&=\frac{500\times\dot Z_{\mathrm{A}}-300\times\dot Z_{\mathrm{B}}}{\dot Z_{\mathrm{A}}+\dot Z_{\mathrm{B}}}\\ &=\frac{500\dot Z-300\dot Z}{2\dot Z}\\ &=100\ \mathrm{A} \end{aligned}

I˙A′\dot I'_{\mathrm{A}}:ループ系統におけるA配電線の送り出し電流,I˙B′\dot I'_{\mathrm{B}}:ループ系統におけるB配電線の送り出し電流とすると,

I˙A′=500−100=400 A\dot I'_{\mathrm{A}}=500-100=400\ \mathrm{A}
I˙B′=300+100=400 A\dot I'_{\mathrm{B}}=300+100=400\ \mathrm{A}

∴ A配電線の送り出し電流 400 A
B配電線の送り出し電流 400 A

(2)

ループ電流を I˙l\dot I_l [A]とすると,

開閉器投入後の節点方程式

6 6503−(500−I˙l)×Z˙A=6 6003−(300+I˙l)×Z˙B\frac{6\,650}{\sqrt{3}}-(500-\dot I_l)\times\dot Z_{\mathrm{A}}=\frac{6\,600}{\sqrt{3}}-(300+\dot I_l)\times\dot Z_{\mathrm{B}}

Z˙A=Z˙B=Z˙=0.5+j1.0\dot Z_{\mathrm{A}}=\dot Z_{\mathrm{B}}=\dot Z=0.5+\mathrm{j}1.0 [Ω]のため,

I˙l=100−5023Z˙=100−5023(0.5+j1.0)=(100−103)+j203=94.226+j11.547\begin{aligned} \dot I_l&=100-\frac{50}{2\sqrt{3}\dot Z}=100-\frac{50}{2\sqrt{3}(0.5+\mathrm{j}1.0)}\\ &=\left(100-\frac{10}{\sqrt{3}}\right)+\mathrm{j}\frac{20}{\sqrt{3}}=94.226+\mathrm{j}11.547 \end{aligned}

A配電線の送り出し電流:

I˙A′=500−I˙l=405.774−j11.547\dot I'_{\mathrm{A}}=500-\dot I_l=405.774-\mathrm{j}11.547
∴IA=405.7742+11.5472=405.94→406 A\therefore I_{\mathrm{A}}=\sqrt{405.774^2+11.547^2}=405.94\quad\to\quad406\ \mathrm{A}

B配電線の送り出し電流:

I˙B′=300+I˙l=394.226+j11.547\dot I'_{\mathrm{B}}=300+\dot I_l=394.226+\mathrm{j}11.547
∴IB=394.2262+11.5472=394.40→394 A\therefore I_{\mathrm{B}}=\sqrt{394.226^2+11.547^2}=394.40\quad\to\quad394\ \mathrm{A}

∴ A配電線の送り出し電流 406 A
B配電線の送り出し電流 394 A

(3)

まず,配電線A及び配電線Bの%インピーダンスを求める。

配電線Aの%インピーダンス:

%ZA=0.5 Ω×10 MV⋅A6.6 kV×6.6 kV×100%=11.478%\%Z_{\mathrm{A}}=\frac{0.5\ \Omega\times10\ \mathrm{MV\cdot A}}{6.6\ \mathrm{kV}\times6.6\ \mathrm{kV}}\times100\%=11.478\%

配電線Bの%インピーダンス:

%ZB=0.5 Ω×10 MV⋅A6.6 kV×6.6 kV×100%=11.478%\%Z_{\mathrm{B}}=\frac{0.5\ \Omega\times10\ \mathrm{MV\cdot A}}{6.6\ \mathrm{kV}\times6.6\ \mathrm{kV}}\times100\%=11.478\%
短絡点までの%インピーダンス=%ZG+(1%ZT1+%ZA+1%ZT2+%ZB)−1=%ZG+(1%ZT+%Z˙+1%ZT+%Z˙)−1=%ZG+%ZT+%Z˙2=1+7.5+11.4782=10.489\begin{aligned} \text{短絡点までの\%インピーダンス}&=\%Z_{\mathrm{G}}+\left(\frac{1}{\%Z_{\mathrm{T1}}+\%Z_{\mathrm{A}}}+\frac{1}{\%Z_{\mathrm{T2}}+\%Z_{\mathrm{B}}}\right)^{-1}\\ &=\%Z_{\mathrm{G}}+\left(\frac{1}{\%Z_{\mathrm{T}}+\%\dot Z}+\frac{1}{\%Z_{\mathrm{T}}+\%\dot Z}\right)^{-1}\\ &=\%Z_{\mathrm{G}}+\frac{\%Z_{\mathrm{T}}+\%\dot Z}{2}\\ &=1+\frac{7.5+11.478}{2}=10.489 \end{aligned}
ループ点の三相短絡電流=10 MV⋅A3×6.6 kV×短絡点までの%インピーダンス=10 MV⋅A3×6.6 kV×10.489%=8 339.9=8 340\begin{aligned} \text{ループ点の三相短絡電流}&=\frac{10\ \mathrm{MV\cdot A}}{\sqrt{3}\times6.6\ \mathrm{kV}\times\text{短絡点までの\%インピーダンス}}\\ &=\frac{10\ \mathrm{MV\cdot A}}{\sqrt{3}\times6.6\ \mathrm{kV}\times10.489\%}\\ &=8\,339.9\\ &=8\,340 \end{aligned}

∴ 8 340 A