2025年度 電力・管理 問4 配電線のループ切替と逆潮流
問題
樹枝状高圧配電線のループ切替(無停電)について,次の問に答えよ。
(1)
樹枝状高圧配電線で連系用開閉器を投入しループ切替を行う際に,配電線並びに変電所の電流について考慮すべき点を100字程度で説明せよ。
(2)
近年,太陽光発電が配電系統に大量に連系されてきている。低圧の太陽光発電が大量に連系された配電線を昼間にループ切替する場合の切替検討時に考慮すべき点を100字程度で説明せよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
連系用開閉器を投入しループにした際,連系点両側の配電線の電圧や位相に大きな差があると,横流の発生により配電線に過大な電流が流れ,変電所の過電流リレーが動作して配電線用遮断器がトリップするため,横流の影響を考慮する必要がある。
(2)
太陽光発電の逆潮流を考慮して切替後の電流・電圧を計算する必要がある。具体的には,切替実施時期・時間の太陽光発電の逆潮流量やその変動を予測して,許容電流範囲・適正電圧範囲内に入るかの検討を行う。