問題

超高圧送電線に多く用いられる多導体送電線には,単導体送電線に比べて種々の利点がある。単導体送電線と合計断面積が等しい多導体送電線について,この多導体送電線の利点とその理由を,それぞれの項目について50字程度以内で述べよ。

(1)

電流容量

(2)

固有送電容量

(3)

コロナ放電

(4)

系統安定性

解答を表示 を閉じる

(1)

表皮効果が小さくなり,また放熱が良くなるので,熱的許容電流容量が増加する。

(2)

送電線インダクタンスが減少し,また静電容量が増加するため,固有送電容量が増加する。

(3)

導体表面の電位傾度を減少できるので,コロナ開始電圧が高くなり,コロナ損失,雑音障害を防止できる。

(4)

送電線インダクタンスが小さくなるので,同期安定度が向上する。