2024年度 電力・管理 問3 1線地絡時の通信線への電磁誘導

2024年度 電力・管理 問3

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 5・6ページと公式標準解答PDF 2ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

図に示す中性点接地方式の架空送電系統において故障点Fでa相の1線地絡事故が発生した。次の問に答えよ。

中性点接地方式の架空送電系統と並行する通信線

(1)

1線地絡電流 I˙a\dot I_{\mathrm{a}} を零相電流 I˙0\dot I_0 を用いて表せ。なお,送電線は無負荷とする。

(2)

電磁誘導により通信線に発生する誘導電圧 V˙m\dot V_{\mathrm{m}} [V]の大きさ ∣V˙m∣|\dot V_{\mathrm{m}}| を,小問(1)の I˙0\dot I_0,周波数 ff [Hz],送電線と通信線との相互インダクタンス MM [H/km],送電線と通信線が並行している距離 DD [km],及び π\pi を用いて表せ。

(3)

MM が5.0 mH/km,DD が0.8 kmの場合,∣V˙m∣|\dot V_{\mathrm{m}}| を430 V以下とするための I˙a\dot I_{\mathrm{a}} [A]の大きさ ∣I˙a∣|\dot I_{\mathrm{a}}| の上限値を求めよ。なお,f=50f=50 Hz,π=3.14\pi=3.14 とする。

解答を表示 を閉じる

(1)

事故時に送電線を流れる正相電流,逆相電流,零相電流をそれぞれ,I˙1\dot I_1,I˙2\dot I_2,I˙0\dot I_0 とし,a=ej23πa=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2}{3}\pi} とする。

I˙a=I˙0+I˙1+I˙2(1)\dot I_{\mathrm{a}}=\dot I_0+\dot I_1+\dot I_2 \tag{1}
0=I˙0+a2I˙1+aI˙2(2)0=\dot I_0+a^2\dot I_1+a\dot I_2 \tag{2}
0=I˙0+aI˙1+a2I˙2(3)0=\dot I_0+a\dot I_1+a^2\dot I_2 \tag{3}

①式+②式+③式より,

I˙a=3I˙0\dot I_{\mathrm{a}}=3\dot I_0

(2)

∣V˙m∣=∣j6πfMDI˙0∣=6πfMD∣I˙0∣|\dot V_{\mathrm{m}}|=|\mathrm{j}6\pi fMD\dot I_0|=6\pi fMD|\dot I_0|

(3)

∣I˙a∣=3∣I˙0∣≦4302×π×50×5×10−3×0.8=342.36=342 A|\dot I_{\mathrm{a}}|=3|\dot I_0|\leqq\frac{430}{2\times\pi\times50\times5\times10^{-3}\times0.8}=342.36=342\ \mathrm{A}
  1. 2026年度 電力・管理 問5 通信線への電磁誘導作用

  2. 2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流

  3. 2023年度 電力・管理 問5 中性点接地方式の目的と特性

  4. 2020年度 電力・管理 問3 対称座標法による1線地絡電流

  5. 2020年度 電力・管理 問5 架空電線路による電磁誘導障害