2020年度 電力・管理 問5 架空電線路による電磁誘導障害
問題
特別高圧架空電線路による電磁誘導障害について,次の問に答えよ。
(1)
電磁誘導作用により通信線に誘起される電圧の種類を二つ挙げ,それぞれの発生原理について,簡潔に説明せよ。
(2)
電磁誘導障害の防止対策のうち,架空電線路側の対策について,二つ答えよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
以下から二つ記載されていればよい。
(電圧の種類)
- 異常時誘導電圧
- 常時誘導電圧
- 誘導雑音電圧
(発生原理)
- 異常時誘導電圧:送電線に一線地絡事故が発生した場合に地絡電流が大地帰路電流となって流れることにより,隣接する通信線路と大地間に誘起される電圧
- 常時誘導電圧:送電線の常時運転時に,各相の負荷電流の不平衡や各相導体と通信線の離隔の不整合によって誘起される電圧
- 誘導雑音電圧:送電線に流れる常時の高調波電流に起因して生じる電圧
(2)
以下の主な対策から二つ記載されていればよい。
- 架空地線の条数を増やす。
- 架空地線に導電率のよい鋼心イ号アルミより線やアルミ被鋼より線を使用する。
- 送電線をねん架する。
- 送電系統の保護継電方式に高速遮断方式を採用する。
- 遮へい線を設置する。
- 送電線のルートを変更し,お互いの離隔距離を大きくする。
- 中性点抵抗接地方式の抵抗値を大きくする。
- 中性点接地方式に消弧リアクトル接地方式を採用する。