2022年度 電力・管理 問3 受電電圧を維持する調相設備
問題
送電線により受電する下図の負荷母線dの受電電圧を1.05 p.u.に維持するために必要な調相設備(コンデンサあるいはリアクトル)のサセプタンスを,単位法を用いて,以下の手順で求める。それぞれの問に答えよ。なお,遅れ無効電力を正とする。
(1)
負荷母線dに到達する有効電力に関する数式を用いて,の値を求めよ。
(2)
負荷母線dに到達する遅れ無効電力をの関数で表せ。
(3)
上記小問(2)の解を用いて必要調相設備サセプタンスをの関数で表せ。
(4)
上記の各小問の解を用いて必要調相設備サセプタンスを求めよ。ただし,とする。

解答を表示
を閉じる
負荷端における電力の平衡式は下記。
左辺を各電圧変数で表すと,線路電流を,無限大母線から負荷母線に至る全体のリアクタンスをとするとき,
また,右辺は,
すなわち,
(参考:は,コンデンサの場合は(),リアクトルの場合は()の単位法表示を総称した変数。こので消費される電力は「」の負符号の遅れ無効電力。そこで,による無効電力の流れる向きを母線dに入る向きとし,「の無効電力供給源」とする考えもある。)
※式()の3行目の誤植を修正しました。
(1)
上式の実数分等価式(潮流等価)にが含まれており,その式を用いる。
なので,
これから,
(2)
上式の虚数分等価式(潮流等価)を取り出すと,
(3)
上記式と冒頭式の平衡式から,
を左辺に移行して,
(4)
上記設問の右辺は小問(1)の答を用いて,
題意より()なので正値を採用。この値を小問(3)の式に代入して,