2023年度 電力・管理 問6 電力系統の周波数制御と系統定数

2023年度 電力・管理 問6

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 9・10ページと公式標準解答PDF 5ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

電力系統の周波数に関して,次の問に答えよ。

(1)

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」において,電力系統の周波数をどのような値に維持するよう努めなければならないと規定されているか。最も適切なものを選んで記号で答えよ。

  • a)50±0.550\pm0.5 Hz又は60±0.560\pm0.5 Hz
  • b)50±150\pm1 Hz又は60±160\pm1 Hz
  • c)標準周波数
  • d)一定周波数
  • e)特に規定されていない

(2)

下図は,電力系統の負荷が変動した際に周波数を維持するための制御方式の分担を表した概念図である。これについて次の問に答えよ。

  • a)図中の(a)に入る適切な語句を答えよ。
  • b)図中の(b)ガバナフリーとはどのような制御か,100字程度以内で説明せよ。

負荷変動周期に応じた制御の分担。負荷の自己制御性,ガバナフリー,空欄(a),ELD

(3)

電力系統の周波数低下を検出して負荷遮断するために変電所に設置される保護リレーを英字3文字で答えよ。また,送電線や変圧器の保護リレーが事故除去リレーに分類されることに対比して,このリレーは何リレーに分類されるか答えよ。

(4)

A・B二つの系統が連系線でつながれた電力系統に,平常時より周波数が1.5 Hz以上低下すると動作するよう整定された小問(3)の保護リレーが設置されている。このとき,次の問に答えよ。

  • a)A及びB系統の系統定数KAK_{\mathrm{A}} [MW/0.1 Hz],KBK_{\mathrm{B}} [MW/0.1 Hz]を求めよ。ただし,A系統の容量12000 MW,百分率で表した系統定数1.0 %MW/0.1 Hz,B系統の容量5000 MW,百分率で表した系統定数0.8 %MW/0.1 Hzとする。
  • b)この系統全体の系統定数KK [MW/0.1 Hz]を求めよ。
  • c)この系統で2000 MWの電源が脱落した際の周波数低下ΔF\Delta F [Hz]を求めよ。
  • d)c)の結果を用いて,この場合に保護リレーが動作するか答えよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

c)

(2)

a)(a) LFC(負荷周波数制御,AFC(自動周波数制御)も可)

b)(b) 負荷変動により発電機の回転速度が変動した際,発電機の動力である蒸気又は水の流量を自動的に調整する調速機(ガバナ)により,回転速度が上昇した時は出力を抑制,低下した時は出力を増加させて回転速度を一定に保つ制御。

(3)

  • UFR
  • 事故波及防止リレー

(4)

a

KA=12000×1100=120 MW/0.1 HzK_{\mathrm{A}}=12000\times\frac{1}{100}=120\ \mathrm{MW/0.1\,Hz}
KB=5000×0.8100=40 MW/0.1 HzK_{\mathrm{B}}=5000\times\frac{0.8}{100}=40\ \mathrm{MW/0.1\,Hz}

b

K=KA+KB=120+40=160 MW/0.1 HzK=K_{\mathrm{A}}+K_{\mathrm{B}}=120+40=160\ \mathrm{MW/0.1\,Hz}

c

ΔF=2000K×10=2000160×10=1.25 Hz\Delta F=\frac{2000}{K\times10}=\frac{2000}{160\times10}=1.25\ \mathrm{Hz}

d

1.25 Hz < 1.5 Hzのため,動作しない。

  1. 2026年度 機械・制御 問4 二次遅れ系のインパルス応答と周波数応答

  2. 2025年度 機械・制御 問4 フィードバック制御の定常偏差と応答

  3. 2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流

  4. 2025年度 電力・管理 問3 変電所の受電電圧と短絡容量

  5. 2025年度 電力・管理 問6 需給計画とデマンドレスポンス