2021年度 電力・管理 問6 同期発電機の速度調定率と負荷分担

2021年度 電力・管理 問6

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 9ページと公式標準解答PDF 5ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

定格出力120 MW,定格周波数50 Hzの同期発電機Aと定格出力80 MW,定格周波数50 Hz,速度調定率4.0%の同期発電機Bとが並列運転可能な電力系統がある。次の問に答えよ。ただし,調速機(ガバナ)の特性は線形であるとし,負荷の周波数特性は無視する。

(1)

発電機Aのみの運転によって,系統周波数が50.00 Hzに保たれているとする。発電機が出力80 MWで運転しているときに系統負荷が40 MW減少した結果,周波数が50.50 Hzとなった。発電機Aの速度調定率[%]を求めよ。ただし,有効数字は,小数点以下1桁とする。

(2)

出力100 MWで運転中の発電機Aと出力80 MWで運転中の発電機Bとが並列運転を行っており,系統周波数が50.00 Hzに保たれているとする。系統負荷が30 MW減少したときの,系統周波数[Hz],発電機Aの出力[MW],及び発電機Bの出力[MW]を求めよ。ただし,系統周波数の有効数字は,小数点以下2桁とする。

解答を表示 を閉じる

(1)

発電機Aの速度調定率をxx [%]とする。次の方程式が成り立たなければならない。

50.50=50.00+50×x100×4012050.50=50.00+50\times\frac{x}{100}\times\frac{40}{120}

これを解くと,x=3x=3

発電機Aの速度調定率は,3.0%である。

(2)

系統負荷が30 MW減少したときの発電機Aの出力をPAP_{\mathrm{A}} [MW],発電機Bの出力をPBP_{\mathrm{B}} [MW],系統周波数をff [Hz]とする。次の連立方程式が成り立たなければならない。

{PA+PB=180−30f=50.00+50×3100×100−PA120f=50.00+50×4100×80−PB80\begin{cases} P_{\mathrm{A}}+P_{\mathrm{B}}=180-30\\ f=50.00+50\times\dfrac{3}{100}\times\dfrac{100-P_{\mathrm{A}}}{120}\\ f=50.00+50\times\dfrac{4}{100}\times\dfrac{80-P_{\mathrm{B}}}{80} \end{cases}

これを解くと,PA=80P_{\mathrm{A}}=80,PB=70P_{\mathrm{B}}=70,f=50.25f=50.25

発電機Aの出力は80 MW,発電機Bの出力は70 MW,系統周波数は50.25 Hzとなる。