2021年度 電力・管理 問6 同期発電機の速度調定率と負荷分担
問題
定格出力120 MW,定格周波数50 Hzの同期発電機Aと定格出力80 MW,定格周波数50 Hz,速度調定率4.0%の同期発電機Bとが並列運転可能な電力系統がある。次の問に答えよ。ただし,調速機(ガバナ)の特性は線形であるとし,負荷の周波数特性は無視する。
(1)
発電機Aのみの運転によって,系統周波数が50.00 Hzに保たれているとする。発電機が出力80 MWで運転しているときに系統負荷が40 MW減少した結果,周波数が50.50 Hzとなった。発電機Aの速度調定率[%]を求めよ。ただし,有効数字は,小数点以下1桁とする。
(2)
出力100 MWで運転中の発電機Aと出力80 MWで運転中の発電機Bとが並列運転を行っており,系統周波数が50.00 Hzに保たれているとする。系統負荷が30 MW減少したときの,系統周波数[Hz],発電機Aの出力[MW],及び発電機Bの出力[MW]を求めよ。ただし,系統周波数の有効数字は,小数点以下2桁とする。
解答を表示
を閉じる
(1)
発電機Aの速度調定率を [%]とする。次の方程式が成り立たなければならない。
これを解くと,
発電機Aの速度調定率は,3.0%である。
(2)
系統負荷が30 MW減少したときの発電機Aの出力を [MW],発電機Bの出力を [MW],系統周波数を [Hz]とする。次の連立方程式が成り立たなければならない。
これを解くと,,,
発電機Aの出力は80 MW,発電機Bの出力は70 MW,系統周波数は50.25 Hzとなる。