2019年度 電力・管理 問5 無効電力による電圧変動と分路リアクトル
問題
電力系統における無効電力の変化による電圧変動に関し,次の問に答えよ。
なお,各要素と単位は次のとおりとする。
有効電力:[W],無効電力:[var],送電端電圧及び受電端電圧:[V],抵抗及びリアクタンス:[]
(1)
図1は,電源から負荷(遅れ力率)に電力を送電している状態を示している。次のa)及びb)について答えよ。
- a)受電端電圧を基準として,1相分の電圧,電流の関係をベクトル図で表せ。ただし,受電端電圧及び送電端電圧は線間電圧とする。
- b)負荷の有効電力,抵抗及びリアクタンスは一定とし,との位相差は近似的に零であるとみなした場合,無効電力の変化と,それによる受電端電圧の変化とは,①式の関係があることを証明せよ。ただし,送電端電圧は一定とし,受電端電圧の変化は小さく,また,とする。

(2)
図2は,電源1(商用電源)に電源2(分散電源)が接続された電力系統を示している。22 kV母線に分路リアクトル(ShR)を投入したとき,22 kV母線の電圧変動率を2%以下にするためには,投入する容量は最大何Mvarとすべきか。1 Mvar未満は四捨五入して答えよ。ただし,①式が成立するものとし,22 kV母線の電圧の送電端電圧に対する電圧変化をとすると,22 kV母線の電圧変動率は次式で表されるものとする。
また,系統各部のリアクタンスは10 MV・A基準の値とし,電源電圧は変化しないものとする。

解答を表示
を閉じる
(1)
a
,を線間電圧,負荷が遅れ力率のとき,1相分の電圧,電流のベクトルは次の図のように表される。

b
ベクトル図より,
題意より,
よって,
受電端電圧の変化をとすると,
三相負荷の有効電力,無効電力は,次式で表される。
したがって,
ここで題意より,,,が一定,であることから,上式は次のように表すことができる。
したがって,無効電力の変化と受電端の電圧変化はの関係が成立する。
(2)
図2より,22 kV母線から電源側を見たリアクタンスは,
小問(1)bより,22 kV母線の電圧変動率の大きさを絶対値で表記すると,次式で表される。
ここで,基準容量をとおくと,
したがって,
よって,22 kV母線の電圧変動率を2%以下にするためには,投入する分路リアクトルの最大容量は,次式のように計算される。
リアクトルの容量単位表記をMvarとし,1 Mvar未満を四捨五入すると,分路リアクトルの最大容量は,20 Mvarとなる。…(答)
(2)の別解(絶対値表記をしないで計算した場合)
図2より,22 kV母線から電源側を見たリアクタンスは,
小問(1)bより,22 kV母線の電圧変動率は,次式で表される。
ここで,基準容量をとおくと,
したがって,
よって,22 kV母線の電圧変動率を2%以下にするためには,投入する分路リアクトルの最大容量は,次式のように計算される。
リアクトルの容量単位表記をMvarとし,1 Mvar未満を四捨五入すると,分路リアクトルの最大容量は,20 Mvarとなる。…(答)