2019年度 電力・管理 問5 無効電力による電圧変動と分路リアクトル

2019年度 電力・管理 問5

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 9・10ページと公式標準解答PDF 7・8・9ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

電力系統における無効電力の変化による電圧変動に関し,次の問に答えよ。

なお,各要素と単位は次のとおりとする。

有効電力PP:[W],無効電力QQ:[var],送電端電圧VsV_{\mathrm{s}}及び受電端電圧VrV_{\mathrm{r}}:[V],抵抗rr及びリアクタンスxx:[Ω\Omega]

(1)

図1は,電源から負荷(遅れ力率)に電力P+jQP+\mathrm{j}Qを送電している状態を示している。次のa)及びb)について答えよ。

  • a)受電端電圧VrV_{\mathrm{r}}を基準として,1相分の電圧,電流の関係をベクトル図で表せ。ただし,受電端電圧VrV_{\mathrm{r}}及び送電端電圧VsV_{\mathrm{s}}は線間電圧とする。
  • b)負荷の有効電力PP,抵抗rr及びリアクタンスxxは一定とし,VsV_{\mathrm{s}}とVrV_{\mathrm{r}}の位相差は近似的に零であるとみなした場合,無効電力の変化ΔQ\Delta Qと,それによる受電端電圧の変化Δv\Delta vとは,①式の関係があることを証明せよ。ただし,送電端電圧VsV_{\mathrm{s}}は一定とし,受電端電圧VrV_{\mathrm{r}}の変化は小さく,また,r≪xr\ll xとする。
Δv∝−x⋅ΔQ(1)\Delta v\propto-x\cdot\Delta Q\tag{1}

図1 遅れ力率の負荷に電源から抵抗r・リアクタンスjxを介して電力P+jQを送電する回路

(2)

図2は,電源1(商用電源)に電源2(分散電源)が接続された電力系統を示している。22 kV母線に分路リアクトル(ShR)を投入したとき,22 kV母線の電圧変動率を2%以下にするためには,投入する容量QRQ_{\mathrm{R}}は最大何Mvarとすべきか。1 Mvar未満は四捨五入して答えよ。ただし,①式が成立するものとし,22 kV母線の電圧V22V_{22}の送電端電圧VsV_{\mathrm{s}}に対する電圧変化をvvとすると,22 kV母線の電圧変動率%v22\%v_{22}は次式で表されるものとする。

%v22 [%]=vV22×100 [%]\%v_{22}\ [\%]=\frac{v}{V_{22}}\times100\ [\%]

また,系統各部のリアクタンスは10 MV・A基準の値とし,電源電圧は変化しないものとする。

図2 154 kV母線と22 kV母線,2電源,変圧器,分路リアクトルと各%リアクタンス

解答を表示 を閉じる

(1)

a

VsV_{\mathrm{s}},VrV_{\mathrm{r}}を線間電圧,負荷が遅れ力率のとき,1相分の電圧,電流のベクトルは次の図のように表される。

公式解答 受電端電圧を基準とした1相分の電圧・電流ベクトル図

b

ベクトル図より,

Vs3=Vr3+(rIcos⁡θ+xIsin⁡θ)+j(xIcos⁡θ−rIsin⁡θ)\frac{V_{\mathrm{s}}}{\sqrt{3}}=\frac{V_{\mathrm{r}}}{\sqrt{3}}+(rI\cos\theta+xI\sin\theta)+\mathrm{j}(xI\cos\theta-rI\sin\theta)

題意より,j(xIcos⁡θ−rIsin⁡θ)=0\mathrm{j}(xI\cos\theta-rI\sin\theta)=0

よって,

Vs3=Vr3+(rIcos⁡θ+xIsin⁡θ)\frac{V_{\mathrm{s}}}{\sqrt{3}}=\frac{V_{\mathrm{r}}}{\sqrt{3}}+(rI\cos\theta+xI\sin\theta)

受電端電圧の変化をvvとすると,

v=−3(rIcos⁡θ+xIsin⁡θ)v=-\sqrt{3}(rI\cos\theta+xI\sin\theta)

三相負荷の有効電力PP,無効電力QQは,次式で表される。

P=3VrIcos⁡θ,Q=3VrIsin⁡θP=\sqrt{3}V_{\mathrm{r}}I\cos\theta,\qquad Q=\sqrt{3}V_{\mathrm{r}}I\sin\theta

したがって,

v=−r⋅3VrIcos⁡θ+x⋅3VrIsin⁡θVr=−rP+xQVrv=-\frac{r\cdot\sqrt{3}V_{\mathrm{r}}I\cos\theta+x\cdot\sqrt{3}V_{\mathrm{r}}I\sin\theta}{V_{\mathrm{r}}} =-\frac{rP+xQ}{V_{\mathrm{r}}}

ここで題意より,PP,rr,xxが一定,r≪xr\ll xであることから,上式は次のように表すことができる。

v=−x⋅QVrv=-\frac{x\cdot Q}{V_{\mathrm{r}}}

したがって,無効電力の変化ΔQ\Delta Qと受電端の電圧変化Δv\Delta vはΔv∝−x⋅ΔQ\Delta v\propto-x\cdot\Delta Qの関係が成立する。

(2)

図2より,22 kV母線から電源側を見たリアクタンス%x22\%x_{22}は,

%x22=(%x1+%xt)×%x2%x1+%xt+%x2=(0.3+2.0)×1.80.3+2.0+1.8=1.0098%\%x_{22}=\frac{(\%x_1+\%x_{\mathrm{t}})\times\%x_2}{\%x_1+\%x_{\mathrm{t}}+\%x_2} =\frac{(0.3+2.0)\times1.8}{0.3+2.0+1.8}=1.0098\%

小問(1)bより,22 kV母線の電圧変動率%v22\%v_{22}の大きさを絶対値で表記すると,次式で表される。

∣%v22∣=∣v∣V22×100=x22⋅QRV222×100|\%v_{22}|=\frac{|v|}{V_{22}}\times100=\frac{x_{22}\cdot Q_{\mathrm{R}}}{V_{22}^2}\times100

ここで,基準容量をPBP_{\mathrm{B}}とおくと,

x22=V222⋅%x22PB×100x_{22}=\frac{V_{22}^2\cdot\%x_{22}}{P_{\mathrm{B}}\times100}

したがって,

∣%v22∣=%x22⋅QRPB|\%v_{22}|=\frac{\%x_{22}\cdot Q_{\mathrm{R}}}{P_{\mathrm{B}}}

よって,22 kV母線の電圧変動率を2%以下にするためには,投入する分路リアクトルの最大容量QRQ_{\mathrm{R}}は,次式のように計算される。

QR=∣%v22∣×(PB%x22)=2.0%×10 MV⋅A1.0098%=19.806 MV⋅AQ_{\mathrm{R}}=|\%v_{22}|\times\left(\frac{P_{\mathrm{B}}}{\%x_{22}}\right) =2.0\%\times\frac{10\ \mathrm{MV\cdot A}}{1.0098\%}=19.806\ \mathrm{MV\cdot A}

リアクトルの容量単位表記をMvarとし,1 Mvar未満を四捨五入すると,分路リアクトルの最大容量QRQ_{\mathrm{R}}は,20 Mvarとなる。…(答)

(2)の別解(絶対値表記をしないで計算した場合)

図2より,22 kV母線から電源側を見たリアクタンス%x22\%x_{22}は,

%x22=(%x1+%xt)×%x2%x1+%xt+%x2=(0.3+2.0)×1.80.3+2.0+1.8=1.0098%\%x_{22}=\frac{(\%x_1+\%x_{\mathrm{t}})\times\%x_2}{\%x_1+\%x_{\mathrm{t}}+\%x_2} =\frac{(0.3+2.0)\times1.8}{0.3+2.0+1.8}=1.0098\%

小問(1)bより,22 kV母線の電圧変動率%v22\%v_{22}は,次式で表される。

%v22=vV22×100=−x22⋅QRV222×100\%v_{22}=\frac{v}{V_{22}}\times100=-\frac{x_{22}\cdot Q_{\mathrm{R}}}{V_{22}^2}\times100

ここで,基準容量をPBP_{\mathrm{B}}とおくと,

x22=V222⋅%x22PB×100x_{22}=\frac{V_{22}^2\cdot\%x_{22}}{P_{\mathrm{B}}\times100}

したがって,

%v22=−%x22⋅QRPB\%v_{22}=-\frac{\%x_{22}\cdot Q_{\mathrm{R}}}{P_{\mathrm{B}}}

よって,22 kV母線の電圧変動率を2%以下にするためには,投入する分路リアクトルの最大容量QRQ_{\mathrm{R}}は,次式のように計算される。

QR=−%v22×(PB%x22)=−(−2.0%)×10 MV⋅A1.0098%=19.806 MV⋅AQ_{\mathrm{R}}=-\%v_{22}\times\left(\frac{P_{\mathrm{B}}}{\%x_{22}}\right) =-(-2.0\%)\times\frac{10\ \mathrm{MV\cdot A}}{1.0098\%}=19.806\ \mathrm{MV\cdot A}

リアクトルの容量単位表記をMvarとし,1 Mvar未満を四捨五入すると,分路リアクトルの最大容量QRQ_{\mathrm{R}}は,20 Mvarとなる。…(答)