2018年度 電力・管理 問5 進相コンデンサと高調波共振
問題
図は系統電源に接続された自家用電気設備の単線結線図である。変圧器の2次側母線には高調波を発生する負荷設備と力率改善用の直列リアクトル付進相コンデンサ設備が設置されている。,,は,それぞれ変圧器,直列リアクトル,進相コンデンサの基本波におけるリアクタンスの大きさ(値)である。また,電流,,は,それぞれ高調波発生負荷からの高調波電流,系統電源側に流出する高調波電流,進相コンデンサ設備に流入する高調波電流とする。このとき,次の問に答えよ。ただし,系統電源側のインピーダンス及び変圧器の抵抗分は無視するものとする。
(1)
次高調波電流源を電源とする高調波等価回路を描くとともに,,,それぞれに対し,電流の方向を矢印で示せ。ただし,次高調波電流源の電流を,系統電源側に流出する次高調波電流を,進相コンデンサ設備に流入する次高調波電流をとする。
(2)
(1)の次高調波等価回路において,次高調波電流源の電流と各部のリアクタンスの大きさを用い,進相コンデンサ設備に流入する次高調波電流を表す式を示せ。
(3)
を表す式において,回路で共振を起こす条件式を示せ。
(4)
を表す式において,進相コンデンサ設備に流入する次高調波電流が,高調波発生源の電流よりも大きくならないようにするための条件式を示せ。
(第5高調波)の場合,直列リアクトルのリアクタンスの大きさは進相コンデンサのリアクタンスの大きさの何[%]以上であることが必要か示せ。
(5)
6%直列リアクトル付進相コンデンサ設備の場合,高調波発生源に第3高調波が多く含まれていた場合,進相コンデンサの容量によっては共振状態となり,第3高調波電流が異常に増大する場合がある。このとき,進相コンデンサのリアクタンスの大きさ []と変圧器のリアクタンスの大きさ []の関係式を示せ。また,進相コンデンサ容量は変圧器容量の何[%]か示せ。
変圧器の容量を [kV・A],変圧器のパーセントリアクタンスを7.5%(自己容量基準),進相コンデンサ容量を [kvar]として計算せよ。

解答を表示
を閉じる
(1)

(2)
次高調波等価回路より,
(3)
の式において,共振を起こし電流が異常に増大するおそれがあるのは,分母のときである。
共振を起こす条件式は,
(4)
の式において,進相コンデンサ設備に流入する高調波電流が,高調波発生源の電流よりも大きくならないためには,次式が成立することである。
条件式は,
のとき,
(5)
6%直列リアクトル付のとき,
高調波発生源からの第3高調波電流をとすると,進相コンデンサ設備に流入する第3高調波電流は,
共振状態となるのは,すなわち,のときである。…(答)
ここで,母線の電圧を [kV],進相コンデンサ設備に流入する電流を [A]とおくと,進相コンデンサの容量 [kvar]とリアクタンス []は,次の関係式が成立する。
また,変圧器に流れる電流を [A]とおくと,変圧器の容量 [kV・A],リアクタンス [],パーセントリアクタンス [%]は,次の関係式が成立する。
よって,
したがって,
別解
JIS C 4902-1:2010 高圧及び特別高圧進相コンデンサ設備及び付属機器 第1部:コンデンサの規程に則り,進相コンデンサの電圧をに置き換えて計算すると,