2023年度 機械・制御 問3 電力用能動フィルタによる高調波除去
問題
以下の文章は,負荷の発生する高調波を除去する電力用能動フィルタに関するものである。次の問に答えよ。
図1は能動フィルタを用いた高調波電流除去の概念図である。電力系統から流出する電源電流を とし,電力系統の高調波に対するインピーダンスは十分小さく無視できるものとする。負荷電流 は基本波成分 と高調波成分 の和 であるとする。能動フィルタは,補償電流 を制御して を のみとなるようにする。
(1)
高調波を発生する半導体デバイスを用いた電力変換装置の名称を一つ挙げよ。
(2)
系統に高調波が存在する場合,系統に接続された他の機器にどのような影響が生じるか,20文字以内で述べよ。
(3)
を のみにするための の式を示せ。
(4)
図で示す の波形が最大値 と最小値 の2レベル矩形波であるとき, の振幅は である。このとき,答案用紙に図2と同じ図が印刷されているので,, の波形を大小・正負が明らかになるように図示せよ。
(5)
,, の実効値を,それぞれ を用いて表せ。なお, の実効値を求めるときは,ひずみ波の実効値は直流分及び各調波の実効値の2乗の和の平方根であることを用いても良い。


解答を表示
を閉じる
(1)
ダイオード整流器・変換器,サイリスタ整流器・変換器,インバータ,など。
(2)
コンデンサやリアクトルの過熱や振動,コンピュータや電子機器の誤作動,など。
(3)
【(3)別解】, など。
(4)

(5)
の実効値は , の実効値は , の実効値は
【(5)別解】
| 電流 | 実効値 |
|---|---|
| ,, | |
| ,, |