2023年度 電力・管理 問4 配電線の電圧と分散型電源の連系
問題
配電系統の電圧に関して,次の問に答えよ。
図1のように,こう長4 kmの三相高圧配電線の末端に300 kWの三相負荷,力率改善後の力率(進み)90 %の需要家が接続されている。
(1)
需要家端の線間電圧を6 600 Vとするとき,送電端電圧を求めよ。
なお,1相当たりの線路抵抗及びリアクタンスを,それぞれ0.2 Ω/km,0.6 Ω/kmとする。
また,電圧計算の近似式を用いること。

(2)
小問(1)の系統において,図2のように,需要家の構内に新たに分散型電源を設置した。送電端の線間電圧が6 600 Vである場合,送電端と需要家端の電圧を同じ電圧(6 600 V)に保つために需要家端に設置が必要なリアクトル容量 [kvar]を求めよ。分散型電源の出力は500 kW,力率は100 %とする。
なお,電圧計算の近似式を用いること。

解答を表示
を閉じる
(1)
需要家に流れ込む有効電力を ,需要家端電圧を ,需要家の力率を とし,負荷電流 を求めると,
線路定数は,
送電端電圧 [V]は,遅れ力率で とすると,近似式を用いて,
∴ 6 580 V
(2)
需要家端で必要なリアクトル設置後の総合力率を とすると,電圧降下 は,近似式を用いて,
このときの線路電流は, を需要家に流れ込む有効電力とすると,
電圧降下 は,送電端と需要家端は同じ電圧のため,0 V。
したがって,
需要家端の無効電力(遅れ) は,
また,分散型電源とリアクトル設置前の需要家の無効電力(遅れ) は,
よって,必要なリアクトル容量 は,
∴ 212 kvar