2021年度 電力・管理 問4 分散形電源の逆潮流と配電線電圧

2021年度 電力・管理 問4

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 6ページと公式標準解答PDF 3・4ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

分散形電源の系統連系に関して,次の問に答えよ。

図に示す6.6 kV三相3線式高圧配電線の末端に,分散形電源を有する需要家が連系されている。

(1)

需要家から配電線へ逆潮流(力率1)がある場合の,需要家端の相電圧(1線と中性点間の電圧)E˙r\dot{E}_{\mathrm{r}}と変電所の相電圧E˙s\dot{E}_{\mathrm{s}}の関係を示すベクトル図及び関係式を,E˙s\dot{E}_{\mathrm{s}},E˙r\dot{E}_{\mathrm{r}},I˙\dot{I},RR,XXを用いて描け。ただし,ベクトル図はE˙r\dot{E}_{\mathrm{r}}(位相0)を基準とし,電流I˙\dot{I}は図中の矢印の向きを正とする。

(2)

小問(1)のベクトル図から需要家端の線間電圧値を求めよ。ただし,需要家端からの逆潮流は1000 kW,力率は1(分散形電源,負荷設備ともに1)であり,高圧配電線は当該需要家のみの専用線とし,1線当たりの抵抗RR及びリアクタンスXXはそれぞれ3 Ω\Omega及び33 Ω3\sqrt{3}\ \Omega,変電所端の線間電圧は6.6 kVで一定とする。

6.6 kV配電線末端の分散形電源と負荷。抵抗3Ω・リアクタンス3√3Ωを介した逆潮流1000 kW

解答を表示 を閉じる

(1)

抵抗をRR,リアクタンスをXX,線路電流をI˙\dot{I}とすると,需要家から逆潮流があるので,相電圧E˙r\dot{E}_{\mathrm{r}}を基準に取ると,E˙r−(R+jX)I˙=E˙s\dot{E}_{\mathrm{r}}-(R+\mathrm{j}X)\dot{I}=\dot{E}_{\mathrm{s}}であることから,

E˙r=E˙s+(R+jX)I˙(1)\dot{E}_{\mathrm{r}}=\dot{E}_{\mathrm{s}}+(R+\mathrm{j}X)\dot{I}\tag{1}

①式が得られる。…(答)

ベクトル図は以下のとおりとなる。

公式解答 需要家端と変電所の相電圧,抵抗・リアクタンスの電圧降下のベクトル図

(2)

ベクトル図から,次式が成立する。

Es2=(Er−RI)2+(XI)2(2)E_{\mathrm{s}}^2=(E_{\mathrm{r}}-RI)^2+(XI)^2\tag{2}

逆潮流はP=3ErIP=3E_{\mathrm{r}}I,つまりI=P3ErI=\dfrac{P}{3E_{\mathrm{r}}}であるから,②式は,

Es2=(Er+PR3Er)2+(PX3Er)2(3)E_{\mathrm{s}}^2=\left(E_{\mathrm{r}}+\frac{PR}{3E_{\mathrm{r}}}\right)^2+\left(\frac{PX}{3E_{\mathrm{r}}}\right)^2\tag{3}

となる。②式で電圧を[kV]にとると,PPは[MW]になるから,題意のP=1.0P=1.0 MW,R=3 ΩR=3\ \Omega,X=33 ΩX=3\sqrt{3}\ \Omega,Es=6.63E_{\mathrm{s}}=\dfrac{6.6}{\sqrt{3}} kVを②式に代入する。

(6.63)2=(Er−1.0×33Er)2+(1.0×333Er)2(4)\left(\frac{6.6}{\sqrt{3}}\right)^2=\left(E_{\mathrm{r}}-\frac{1.0\times3}{3E_{\mathrm{r}}}\right)^2+\left(\frac{1.0\times3\sqrt{3}}{3E_{\mathrm{r}}}\right)^2\tag{4}
(6.63)2=Er2−2+1Er2+3Er2\left(\frac{6.6}{\sqrt{3}}\right)^2=E_{\mathrm{r}}^2-2+\frac{1}{E_{\mathrm{r}}^2}+\frac{3}{E_{\mathrm{r}}^2}
16.52=Er2+4Er216.52=E_{\mathrm{r}}^2+\frac{4}{E_{\mathrm{r}}^2}
Er4−16.52Er2+4=0(5)E_{\mathrm{r}}^4-16.52E_{\mathrm{r}}^2+4=0\tag{5}

⑤式より,

Er2=16.52±16.522−4×42≒16.274, 0.246E_{\mathrm{r}}^2=\frac{16.52\pm\sqrt{16.52^2-4\times4}}{2}\fallingdotseq16.274,\ 0.246

となるが,明らかに0.246は不適である。

よって,需要家端の線間電圧の大きさVrV_{\mathrm{r}}は以下のとおりとなる。

Vr=3Er=6.9873 kV≒6990 V(答)V_{\mathrm{r}}=\sqrt{3}E_{\mathrm{r}}=6.9873\ \mathrm{kV}\fallingdotseq6990\ \mathrm{V}\quad\text{(答)}
  1. 2026年度 電力・管理 問3 送電線のたるみと電線実長

  2. 2026年度 電力・管理 問4 配電線の電圧と太陽光発電の連系

  3. 2026年度 電力・管理 問5 通信線への電磁誘導作用

  4. 2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流

  5. 2025年度 電力・管理 問3 変電所の受電電圧と短絡容量