2021年度 電力・管理 問4 分散形電源の逆潮流と配電線電圧
問題
分散形電源の系統連系に関して,次の問に答えよ。
図に示す6.6 kV三相3線式高圧配電線の末端に,分散形電源を有する需要家が連系されている。
(1)
需要家から配電線へ逆潮流(力率1)がある場合の,需要家端の相電圧(1線と中性点間の電圧)と変電所の相電圧の関係を示すベクトル図及び関係式を,,,,,を用いて描け。ただし,ベクトル図は(位相0)を基準とし,電流は図中の矢印の向きを正とする。
(2)
小問(1)のベクトル図から需要家端の線間電圧値を求めよ。ただし,需要家端からの逆潮流は1000 kW,力率は1(分散形電源,負荷設備ともに1)であり,高圧配電線は当該需要家のみの専用線とし,1線当たりの抵抗及びリアクタンスはそれぞれ3 及び,変電所端の線間電圧は6.6 kVで一定とする。

解答を表示
を閉じる
(1)
抵抗を,リアクタンスを,線路電流をとすると,需要家から逆潮流があるので,相電圧を基準に取ると,であることから,
①式が得られる。…(答)
ベクトル図は以下のとおりとなる。

(2)
ベクトル図から,次式が成立する。
逆潮流は,つまりであるから,②式は,
となる。②式で電圧を[kV]にとると,は[MW]になるから,題意の MW,,, kVを②式に代入する。
⑤式より,
となるが,明らかに0.246は不適である。
よって,需要家端の線間電圧の大きさは以下のとおりとなる。