2020年度 電力・管理 問6 変圧器の負荷増設と力率改善
問題
図1は,受変電設備の一部を表した単線結線図である。容量 kV・Aの変圧器から,容量 kWで,力率(遅れ)の負荷に電力を供給しており,変圧器の2次側には,力率改善用コンデンサ kvarが投入されている。この設備において,次の問に答えよ。なお,力率改善用コンデンサの直列リアクトルは考慮しなくてよい。

(1)
上記の運用状況をベクトル図に表すと,図2のようになる。この運用に,さらに容量 kWで,力率(遅れ)の負荷を増設すると,変圧器は過負荷になるおそれがある。そこで,変圧器を過負荷にしないためには,増設分の力率改善用コンデンサの容量 [kvar]は,少なくともいくら必要か。また,このときの総合力率はいくらになるか。
(2)
答案用紙に印刷されている図2に, [kW], [kvar]のベクトル図と,力率角を追記せよ。
(3)
総合力率を(遅れ)にするためには,増設する力率改善用コンデンサの容量 [kvar]はいくら必要か。

解答を表示
を閉じる
(1)
負荷容量の遅れ無効電力は,
増設負荷の遅れ無効電力は,
力率改善用コンデンサは投入されているので,遅れ無効電力の合計は,
したがって,合成された負荷の皮相電力は,
これは,変圧器の容量を超えているので過負荷となる。
変圧器を過負荷にしないためには,負荷の皮相電力を変圧器容量以下とすればよい。
そのために必要な力率改善用コンデンサ容量を [kvar]とすると,次式が成立する。
よって,
変圧器を過負荷にしないためには, kvar必要 …(答)
このとき,負荷の有効電力の合計は, kW
負荷の皮相電力の合計は,変圧器容量と同じで, kV・A
よって,総合力率は,
(2)
図2に [kW], [kvar]のベクトル図と,力率角を追記する。

(3)
総合力率にするために必要な力率改善用コンデンサ容量を [kvar]とすると,次式が成立する。
よって,
kvar必要 …(答)