2020年度 電力・管理 問6 変圧器の負荷増設と力率改善

2020年度 電力・管理 問6

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 9・10ページと公式標準解答PDF 8・9・10・11ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

図1は,受変電設備の一部を表した単線結線図である。容量PT=12000P_{\mathrm{T}}=12000 kV・Aの変圧器から,容量P1=6000P_1=6000 kWで,力率cos⁡θ1=0.8\cos\theta_1=0.8(遅れ)の負荷に電力を供給しており,変圧器の2次側には,力率改善用コンデンサQ1=2000Q_1=2000 kvarが投入されている。この設備において,次の問に答えよ。なお,力率改善用コンデンサの直列リアクトルは考慮しなくてよい。

図1 受変電設備の単線結線図。変圧器,既設負荷・コンデンサと増設分

(1)

上記の運用状況をベクトル図に表すと,図2のようになる。この運用に,さらに容量P2=4500P_2=4500 kWで,力率cos⁡θ2=0.6\cos\theta_2=0.6(遅れ)の負荷を増設すると,変圧器は過負荷になるおそれがある。そこで,変圧器を過負荷にしないためには,増設分の力率改善用コンデンサの容量Q2Q_2 [kvar]は,少なくともいくら必要か。また,このときの総合力率cos⁡θS\cos\theta_{\mathrm{S}}はいくらになるか。

(2)

答案用紙に印刷されている図2に,P2P_2 [kW],Q2Q_2 [kvar]のベクトル図と,力率角θ2\theta_2を追記せよ。

(3)

総合力率をcos⁡θS=0.95\cos\theta_{\mathrm{S}}=0.95(遅れ)にするためには,増設する力率改善用コンデンサの容量Q2Q_2 [kvar]はいくら必要か。

図2 既設負荷P1,コンデンサQ1と変圧器容量PTのベクトル図

解答を表示 を閉じる

(1)

負荷容量P1P_1の遅れ無効電力は,

QL1=P1×tan⁡θ1=P1×sin⁡θ1cos⁡θ1=6000×0.60.8=4500 kvarQ_{\mathrm{L1}}=P_1\times\tan\theta_1=P_1\times\frac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} =6000\times\frac{0.6}{0.8}=4500\ \mathrm{kvar}

増設負荷P2P_2の遅れ無効電力は,

QL2=P2×tan⁡θ2=P2×sin⁡θ2cos⁡θ2=4500×0.80.6=6000 kvarQ_{\mathrm{L2}}=P_2\times\tan\theta_2=P_2\times\frac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2} =4500\times\frac{0.8}{0.6}=6000\ \mathrm{kvar}

力率改善用コンデンサQ1Q_1は投入されているので,遅れ無効電力の合計は,

QL=4500+6000−2000=8500 kvarQ_{\mathrm{L}}=4500+6000-2000=8500\ \mathrm{kvar}

したがって,合成された負荷の皮相電力は,

SL=(P1+P2)2+QL2=(6000+4500)2+85002=13509 kV⋅AS_{\mathrm{L}}=\sqrt{(P_1+P_2)^2+Q_{\mathrm{L}}^2}=\sqrt{(6000+4500)^2+8500^2}=13509\ \mathrm{kV\cdot A}

これは,変圧器の容量を超えているので過負荷となる。

変圧器を過負荷にしないためには,負荷の皮相電力を変圧器容量以下とすればよい。

そのために必要な力率改善用コンデンサ容量をQ2Q_2 [kvar]とすると,次式が成立する。

(P1+P2)2+(QL−Q2)2≦PT\sqrt{(P_1+P_2)^2+(Q_{\mathrm{L}}-Q_2)^2}\leqq P_{\mathrm{T}}

よって,

Q2≧QL−PT2−(P1+P2)2=8500−120002−(6000+4500)2=8500−5809.5=2690.5 kvar\begin{aligned} Q_2&\geqq Q_{\mathrm{L}}-\sqrt{P_{\mathrm{T}}^2-(P_1+P_2)^2}\\ &=8500-\sqrt{12000^2-(6000+4500)^2}=8500-5809.5=2690.5\ \mathrm{kvar} \end{aligned}

変圧器を過負荷にしないためには,Q2=2.70×103Q_2=2.70\times10^3 kvar必要 …(答)

このとき,負荷の有効電力の合計は,P1+P2=6000+4500=10500P_1+P_2=6000+4500=10500 kW

負荷の皮相電力の合計は,変圧器容量と同じで,PT=12000P_{\mathrm{T}}=12000 kV・A

よって,総合力率は,

cos⁡θS=P1+P2PT=1050012000=0.875(答)\cos\theta_{\mathrm{S}}=\frac{P_1+P_2}{P_{\mathrm{T}}}=\frac{10500}{12000}=0.875\quad\text{(答)}

(2)

図2にP2P_2 [kW],Q2Q_2 [kvar]のベクトル図と,力率角θ2\theta_2を追記する。

公式解答 図2 追記をしたベクトル図。P2,Q2と力率角θ2

(3)

総合力率cos⁡θS=0.95\cos\theta_{\mathrm{S}}=0.95にするために必要な力率改善用コンデンサ容量をQ2Q_2 [kvar]とすると,次式が成立する。

tan⁡θS=QL−Q2P1+P2\tan\theta_{\mathrm{S}}=\frac{Q_{\mathrm{L}}-Q_2}{P_1+P_2}

よって,

Q2=QL−(P1+P2)×tan⁡θS=QL−(P1+P2)×1−cos⁡2θScos⁡θS=8500−(6000+4500)×1−0.9520.95=8500−3451.2=5048.8 kvar\begin{aligned} Q_2&=Q_{\mathrm{L}}-(P_1+P_2)\times\tan\theta_{\mathrm{S}} =Q_{\mathrm{L}}-(P_1+P_2)\times\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_{\mathrm{S}}}}{\cos\theta_{\mathrm{S}}}\\ &=8500-(6000+4500)\times\frac{\sqrt{1-0.95^2}}{0.95}=8500-3451.2=5048.8\ \mathrm{kvar} \end{aligned}

Q2=5.05×103Q_2=5.05\times10^3 kvar必要 …(答)

  1. 2026年度 機械・制御 問2 単相三巻線変圧器

  2. 2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流

  3. 2025年度 電力・管理 問3 変電所の受電電圧と短絡容量

  4. 2025年度 電力・管理 問6 需給計画とデマンドレスポンス

  5. 2024年度 機械・制御 問2 変圧器の試験と電圧変動率