2019年度 電力・管理 問3 等面積法と過渡安定性
問題
電力系統の過渡安定性に関して,次の問に答えよ。
(1)
図1の1機無限大母線系統の過渡安定性について考える。発電機は,過渡リアクタンスを無視し,電圧で表され,送電線路は,1回線あたりのリアクタンスがの送電線が2回線併用されているものとする。また,発電機の機械的入力を,無限大母線の電圧をとする。
送電端の至近で1回線三相地絡事故が発生し,同回線の両端の遮断器を開放することで事故を除去した場合を想定したとき,事故発生前,事故継続中,事故除去後の電力相差角曲線(曲線)は図2のとおり表される。ここに,事故が除去されたときのをとし,はその後,まで至ったものとするとき,図2の面積abcdと面積defgのそれぞれについて,発電機の加速エネルギー又は減速エネルギーのどちらを表すか答えよ。
(2)
事故除去が遅れ,が大きくなった場合,過渡安定性を維持できる限界について,図2に記載されている記号を用いて簡潔に説明せよ。
(3)
図1の送電線路の中間点に開閉所を設置した図3の系統において,小問(1)と同じ事故が発生し,事故が発生した回線の両端の遮断器を開放することで事故を除去した場合を想定する。このとき,事故除去後の電力相差角曲線の電力の最大値は,開閉所の設置前の何倍になるか答えよ。
(4)
小問(3)の開閉所の設置により,過渡安定性が向上するか低下するかについて,加速エネルギーと減速エネルギーの変化に触れながら200字程度以内で説明せよ。
(5)
図3の系統において,送電線路の中間点にある開閉所に無効電力を高速に補償する装置を設置し,事故除去後,位相角が最大値に至るまでの間,遅れ無効電力を系統側に注入した場合,小問(3)のときと比較し,位相角の最大値はどう変化するか。加速エネルギーと減速エネルギーの変化に触れながら200字程度以内で説明せよ。



解答を表示
を閉じる
(1)
面積abcd:加速エネルギー,面積defg:減速エネルギー
(2)
面積abcdと面積dehが等しくなる場合が過渡安定性を維持できる限界となる。
(3)
電力相差角曲線の電力の最大値は,電源と無限大母線の間のリアクタンスに反比例する。開閉所設置前の事故除去後のリアクタンスは,開閉所設置後の事故除去後のリアクタンスはであるから,電力相差角曲線の電力の最大値は倍となる。
(4)
加速エネルギーは開閉所設置前と変わらないが,事故除去後に位相角がある値に至るまでの減速エネルギーは開閉所設置前より増加することから,過渡安定性が向上する。
(5)
遅れの無効電力を系統側に注入することで,系統の電圧が上昇することから,事故除去後の電力相差角曲線が軸の正方向に大きくなる。加速エネルギーは変わらないが,事故除去後に位相角がある値に至るまでの減速エネルギーは小問(3)のときより増加することから,位相角の最大値は小さくなる。