2019年度 電力・管理 問2 送受電端電圧と有効・無効電力
問題
図に示すように,発電機より直列リアクタンスをもつ送電線を介して負荷に有効電力,無効電力を供給している場合を考える。ここに送電端電圧を,受電端(負荷端)電圧をとする。また,無効電力の符号は遅れ無効電力を正とする。
(1)
負荷の有効電力及び無効電力を,,,及びで表す式を導出せよ。
(2)
送電端電圧の大きさを1 p.u.,送電線から負荷に供給する有効電力を0.5 p.u.,無効電力を0 p.u.とするとき,受電端電圧の大きさ及び()を求めたい。ここに送電線のリアクタンスは0.5 p.u.とする。
- a)有効電力に関する式からを,を用いて表せ。
- b)無効電力に関する式からを,を用いて表せ。
- c)a)及びb)の結果から及びの値を求めよ。
ただし,,を用いてもよい。

解答を表示
を閉じる
(1)
送電線を流れる電流は,単位法を用いる場合,下式で与えられる。
したがって,複素電力は次式となり,
つまり答えは次式のとおりとなる。
…(答)
(2)
与えられた条件を①,②式に代入すると,
となるため,次式が得られる。なので,
a
…(答)
b
…(答)
c
④式を③式に代入すると,となるため,
となる。⑤式よりを考慮すれば,
となる。また⑤式より,となり,を用いれば,
となる。④式より,
となる。