2019年度 機械・制御 問2 変圧器の並行運転と最大効率

2019年度 機械・制御 問2

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 4ページと公式標準解答PDF 11・12・13ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

表に示す定格及び特性をもつ2台の三相変圧器A及びBが並行運転をしている。次の問に答えよ。ただし,負荷力率は90%とし,両変圧器の定格一次電圧,定格二次電圧,変圧比,結線,相回転,及び巻線の抵抗と漏れリアクタンスとの比は等しいものとする。また,鉄損は負荷によらず一定とする。

定格・特性 変圧器A 変圧器B
定格容量 [MV・A] 20 12
全負荷銅損 [kW] 100 75
鉄損 [kW] 32 20
百分率インピーダンス [%] 4 5

(1)

負荷容量をPP [MV・A]とするときの変圧器A及びBの各負荷分担PAP_{\mathrm{A}} [MV・A]及びPBP_{\mathrm{B}} [MV・A]について,それぞれをPPで表せ。

(2)

変圧器A及びBの損失をそれぞれPlAP_{\mathrm{lA}} [kW]及びPlBP_{\mathrm{lB}} [kW]とするとき,両変圧器の総損失PL=PlA+PlBP_{\mathrm{L}}=P_{\mathrm{lA}}+P_{\mathrm{lB}} [kW]について,上記のPPで表せ。

(3)

変圧器A及びBを合わせた効率が最大となる負荷の有効電力PaP_{\mathrm{a}} [MW]を求めよ。

(4)

小問(3)のときの効率の最大値ηm\eta_{\mathrm{m}}を求めよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

変圧器A及びBの定格容量をPnAP_{\mathrm{nA}}及びPnBP_{\mathrm{nB}},百分率インピーダンスを%ZA\%Z_{\mathrm{A}}及び%ZB\%Z_{\mathrm{B}}として,%ZB\%Z_{\mathrm{B}}を変圧器Aの定格容量20 MV・Aを基準容量として換算した百分率インピーダンスを%ZB′\%Z'_{\mathrm{B}}とすると,

%ZB′=PnAPnB%ZB=2012×5=8.3333%\%Z'_{\mathrm{B}}=\frac{P_{\mathrm{nA}}}{P_{\mathrm{nB}}}\%Z_{\mathrm{B}}=\frac{20}{12}\times5=8.3333\%

負荷容量をPP [MV・A]とするときの変圧器Aの負荷分担PAP_{\mathrm{A}}及び変圧器Bの負荷分担PBP_{\mathrm{B}}は,百分率インピーダンスの逆比に分担されるので,それぞれ次式となる。

PA=%ZB′%ZA+%ZB′P=8.33334+8.3333P=0.67567P⟶0.676P [MV⋅A](答)P_{\mathrm{A}}=\frac{\%Z'_{\mathrm{B}}}{\%Z_{\mathrm{A}}+\%Z'_{\mathrm{B}}}P=\frac{8.3333}{4+8.3333}P=0.67567P \quad\longrightarrow\quad0.676P\ [\mathrm{MV\cdot A}]\quad\text{(答)}
PB=%ZA%ZA+%ZB′P=44+8.3333P=0.32433P⟶0.324P [MV⋅A](答)P_{\mathrm{B}}=\frac{\%Z_{\mathrm{A}}}{\%Z_{\mathrm{A}}+\%Z'_{\mathrm{B}}}P=\frac{4}{4+8.3333}P=0.32433P \quad\longrightarrow\quad0.324P\ [\mathrm{MV\cdot A}]\quad\text{(答)}

あるいは,

PB=P−PA=P−0.67567P=0.32433P⟶0.324P [MV⋅A](答)P_{\mathrm{B}}=P-P_{\mathrm{A}}=P-0.67567P=0.32433P \quad\longrightarrow\quad0.324P\ [\mathrm{MV\cdot A}]\quad\text{(答)}

(2)

変圧器A及びBの損失PlAP_{\mathrm{lA}}及びPlBP_{\mathrm{lB}}は,鉄損と銅損の和であるから,定格容量と負荷分担の二乗の比を用いて表すと,

PlA=PiA+PcA(PAPnA)2=32+100(0.67568P20)2=32+0.11414P2PlB=PiB+PcB(PBPnB)2=20+75(0.32432P12)2=20+0.054783P2\begin{aligned} P_{\mathrm{lA}}&=P_{\mathrm{iA}}+P_{\mathrm{cA}}\left(\frac{P_{\mathrm{A}}}{P_{\mathrm{nA}}}\right)^2 =32+100\left(\frac{0.67568P}{20}\right)^2=32+0.11414P^2\\ P_{\mathrm{lB}}&=P_{\mathrm{iB}}+P_{\mathrm{cB}}\left(\frac{P_{\mathrm{B}}}{P_{\mathrm{nB}}}\right)^2 =20+75\left(\frac{0.32432P}{12}\right)^2=20+0.054783P^2 \end{aligned}

ただし,PiAP_{\mathrm{iA}}及びPiBP_{\mathrm{iB}}は変圧器A及びBの鉄損,PcAP_{\mathrm{cA}}及びPcBP_{\mathrm{cB}}は全負荷時の変圧器A及びBの銅損である。よって,両変圧器の総損失PLP_{\mathrm{L}}は,

PL=PlA+PlB=32+0.11414P2+20+0.054783P2=52+0.16892P2⟶52+0.169P2 [kW](1)\begin{aligned} P_{\mathrm{L}}&=P_{\mathrm{lA}}+P_{\mathrm{lB}}=32+0.11414P^2+20+0.054783P^2\\ &=52+0.16892P^2\quad\longrightarrow\quad52+0.169P^2\ [\mathrm{kW}] \end{aligned}\tag{1}

…(答)

(3)

変圧器A及びBを合わせた効率の最大値は,①式の鉄損と銅損が等しいときに生じるので,このときの負荷PPは,①式から,

0.16892P2=52∴P=520.16892=17.545 MV⋅A0.16892P^2=52\qquad\therefore P=\sqrt{\frac{52}{0.16892}}=17.545\ \mathrm{MV\cdot A}

となる。このときの力率が90%であるので,最大効率時の負荷有効電力PaP_{\mathrm{a}}は,

Pa=0.9P=0.9×17.545=15.791⟶15.8 MW(答)P_{\mathrm{a}}=0.9P=0.9\times17.545=15.791\quad\longrightarrow\quad15.8\ \mathrm{MW}\quad\text{(答)}

(4)

効率の最大値ηm\eta_{\mathrm{m}}は,

ηm=PaPa+2(PiA+PiB)×100=15.791×10315.791×103+2(32+20)×100=99.346⟶99.3%(答)\begin{aligned} \eta_{\mathrm{m}}&=\frac{P_{\mathrm{a}}}{P_{\mathrm{a}}+2(P_{\mathrm{iA}}+P_{\mathrm{iB}})}\times100\\ &=\frac{15.791\times10^3}{15.791\times10^3+2(32+20)}\times100=99.346 \quad\longrightarrow\quad99.3\%\quad\text{(答)} \end{aligned}