2018年度 電力・管理 問3 電力円線図と無効電力損失
問題
電力円線図と無効電力損失に関して,次の問に答えよ。ただし,計算には全て単位法を用いること。
(1)
短距離の高圧送電線は,対地容量と線路抵抗を無視すると図のような等価回路で表現できる。送受電端の電圧の大きさがともに1.0 p.u.に保たれるとして,送電電力,送電端無効電力,受電端無効電力はそれぞれどのように表されるか。送受電端電圧間の位相差(受電端を基準とする)と送電線リアクタンスを用いて表せ。ただし,無効電力は遅れを正とする。
(2)
上記の場合に,送電端複素電力及び受電端複素電力が複素平面上で円を描くことを示せ。
(3)
上で求めた二円はそれぞれ送電円,受電円と呼ばれており,一般に複素平面上に表された複素送電電力の線図を電力円線図と呼ぶ。送電線の亘長が2倍になり,が2倍になっても引き続き同一の有効電力を送電する場合,が大きく開くことを送電円を用いて説明せよ。
(4)
(3)に記したようにを2倍にした送電線でも同一の有効電力を送電するとき,無効電力損失がを2倍にする前と比べてどうなるかを送電円,受電円を用いて説明せよ。
(5)
周波数50 Hz,作用インダクタンス1.3 mH/kmをもつ10 km一回線の送電線で300 MWを送電する場合について送電円,受電円を描き,と無効電力損失を算出せよ。単位法は基準電圧66 kV,基準容量1000 MV・Aとし,とする。

解答を表示
を閉じる
(1)
図より,送電線を流れる電流は受電端電圧を位相の基準にとると,
と表され,送電端複素電力,受電端複素電力は,
であるから,次のようになる。
(2)
小問(1)で得られた式より以下が成立する。
三角関数について成り立つ恒等式より,
よって,
が成り立つ。これらはともに半径の円を表している。なお,それらの中心は前者では,後者ではである。
(3)
が2倍になったときの送電円を,が元の値のときの送電円とともに描くと次のようになる。円の中心の座標はで,前者が点線,後者が実線の円に対応している。両者同一の送電電力を送電するので,これら円と垂直線一定との交点が動作点に対応するが,このうちの上側の交点は位相差が90度を超える不安定な平衡点なので採用せず,下側(の小さい側)の交点が実際の動作点である。が2倍の小さな円においてが大きく開いていることは図より明らかである。

(4)
小問(3)で述べたように二つの交点のうち軸(水平軸)に近いほうが動作点になる。よって,送電円の動作点と受電円の動作点の間の軸に平行な距離は,が大きい場合に極めて大きくなる。すなわちが2倍のとき無効電力損失は元に比べて大きくなる。
(5)
の値はSI単位系で,であり,インピーダンスの基準値は,
であるから,単位法では,
これを用いて送電円の中心の座標を計算すると,
であるので,送電円は半径1.067を持ち水平軸に接する円である。送電電力は単位法で0.3 p.u.であるから垂直軸から右に0.3の位置に垂直一点鎖線を引いて表すことができ,送電円を水平軸対称に折り返した受電円とともに示すと下のとおり。動作点は円と直線の交点で水平軸に近い方であるから(は電圧位相差)は,
また,送電端無効電力は,
なので,無効電力損失は,その2倍で0.0861 p.u.である。…(答)