2017年度 電力・管理 問4 配電線のループ電流
問題
図に示すように変電所の同一のバンクからA配電線とB配電線の2回線が引き出されており,負荷はそれぞれの配電系統の末端に集中して接続されているものとする。配電線路運用における区間切り換えのため,以下に示す条件のもとで連系開閉器を投入したときの連系点の電圧が6.6 kVになった際の,図に示す連系点に流れるループ電流の大きさを以下の小問に従って答えよ。ただし,それぞれの配電系統のインピーダンス及び系統末端負荷への供給電力は以下に示される条件とし,連系線のインピーダンスは0 で,かつ,連系開閉器投入後も各負荷の消費電力は変わらないもの(定電力負荷)とする。
[条件]
- A配電線の末端負荷への供給電力:有効電力2400 kW,進み無効電力800 kvar
- A配電線のインピーダンス:
- B配電線の末端負荷への供給電力:有効電力1715 kW,遅れ無効電力457 kvar
- B配電線のインピーダンス:

(1)
連系開閉器投入後の負荷電流,を,連系点の電圧の位相を基準(位相0)として求めよ。
(2)
(1)を用いて連系点に流れるループ電流の大きさを求めよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
連系開閉器投入後の各配電線の負荷電流,は,連系点の電圧が6.6 kVであることから,
となる。
(2)
,の合計電流は,
連系開閉器を投入したときに,下図に示すようにループ電流が生じる。

連系開閉器投入後のA配電系統の線路電流は合計電流に対して,線路インピーダンスの逆比で流れる。
したがって,
なお,ループ回路にキルヒホッフの法則を用いた場合も同じ解を導出できるため正解とする。