2017年度 電力・管理 問3 短絡容量とコンデンサ投入時の電圧変動
問題
図のような一次側が154 kV,二次側が77 kVの変圧器3台で連系された変電所がある。この変電所の77 kV側母線に接続された30 MV・Aの電力用コンデンサを投入したとき,次の問に答えよ。なお,各変圧器のインピーダンスはリアクタンスのみとし,その値は自己容量基準で図に示すとおりである。

(1)
77 kV母線の短絡容量 [MV・A]を求めよ。なお,単位法における基準容量は100 MV・Aとして計算せよ。
(2)
電力用コンデンサを投入したときの77 kV側母線の基準電圧に対する電圧変動率 [%]を求めよ。
(3)
電力用コンデンサを投入したときの154 kV側母線の基準電圧に対する電圧変動率 [%]を求めよ。
解答を表示
を閉じる
(1)
図の各%インピーダンスを100 MV・A基準に換算すると下図のとおりとなる。

変電所の変圧器のリアクタンスは,
77 kV母線からみた電源側の%インピーダンス [%]を求めると,
よって77 kV母線の短絡容量 [MV・A]は,
(2)
基準電圧を [kV],電力用コンデンサ投入後の電力用コンデンサの電流を [kA],77 kV母線から電源側を見た時のインピーダンスを []とすると,電力用コンデンサ MV・Aを投入したときの77 kV側母線の電圧変動率 [%]は,
となり,ここに,電圧変動率が十分小さいと仮定すると簡易的にと表すことができ,77 kV母線の短絡容量であることから,
(3)
このときの154 kV側母線の電圧変動率 [%]は,154 kV母線から電源側の外部リアクタンスをとすれば,