2017年度 電力・管理 問3 短絡容量とコンデンサ投入時の電圧変動

2017年度 電力・管理 問3

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 5・6ページと公式標準解答PDF 4・5ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

図のような一次側が154 kV,二次側が77 kVの変圧器3台で連系された変電所がある。この変電所の77 kV側母線に接続された30 MV・Aの電力用コンデンサを投入したとき,次の問に答えよ。なお,各変圧器のインピーダンスはリアクタンスのみとし,その値は自己容量基準で図に示すとおりである。

一次側154 kV・二次側77 kVの変電所。並列の変圧器3台,両側電源,電力用コンデンサの接続と各インピーダンス

(1)

77 kV母線の短絡容量PSP_{\mathrm{S}} [MV・A]を求めよ。なお,単位法における基準容量は100 MV・Aとして計算せよ。

(2)

電力用コンデンサを投入したときの77 kV側母線の基準電圧に対する電圧変動率ΔV77\Delta V_{77} [%]を求めよ。

(3)

電力用コンデンサを投入したときの154 kV側母線の基準電圧に対する電圧変動率ΔV154\Delta V_{154} [%]を求めよ。

解答を表示 を閉じる

(1)

図の各%インピーダンスを100 MV・A基準に換算すると下図のとおりとなる。

公式解答の100 MV・A基準の換算図。電源側2%・20%,変圧器8%・14%・8%

変電所の変圧器のリアクタンスxtx_{\mathrm{t}}は,

xt=8×14×88×14+14×8+8×8≒3.1111%x_{\mathrm{t}}=\frac{8\times14\times8}{8\times14+14\times8+8\times8}\fallingdotseq3.1111\%

77 kV母線からみた電源側の%インピーダンスZSZ_{\mathrm{S}} [%]を求めると,

ZS=(2+3.1111)×20(2+3.1111)+20≒4.0708%Z_{\mathrm{S}}=\frac{(2+3.1111)\times20}{(2+3.1111)+20}\fallingdotseq4.0708\%

よって77 kV母線の短絡容量PSP_{\mathrm{S}} [MV・A]は,

PS=100%ZP=1004.0708×100≒2456.5⟶2460 MV⋅A(答)P_{\mathrm{S}}=\frac{100}{\%Z}P=\frac{100}{4.0708}\times100\fallingdotseq2456.5 \quad\longrightarrow\quad2460\ \mathrm{MV\cdot A}\quad\text{(答)}

(2)

基準電圧をV77V_{77} [kV],電力用コンデンサ投入後の電力用コンデンサの電流をICI_{\mathrm{C}} [kA],77 kV母線から電源側を見た時のインピーダンスをZZ [Ω\Omega]とすると,電力用コンデンサQ=30Q=30 MV・Aを投入したときの77 kV側母線の電圧変動率ΔV77\Delta V_{77} [%]は,

ΔV77=IC×ZV773×100=3×V77×ICV772Z×100\Delta V_{77}=\frac{I_{\mathrm{C}}\times Z}{\dfrac{V_{77}}{\sqrt{3}}}\times100 =\frac{\sqrt{3}\times V_{77}\times I_{\mathrm{C}}}{\dfrac{V_{77}^2}{Z}}\times100

となり,ここに,電圧変動率が十分小さいと仮定すると簡易的にQ=3×V77×ICQ=\sqrt{3}\times V_{77}\times I_{\mathrm{C}}と表すことができ,77 kV母線の短絡容量PS=V772ZP_{\mathrm{S}}=\dfrac{V_{77}^2}{Z}であることから,

ΔV77=QPS×100=302456.5×100≒1.2212⟶1.22%(答)\Delta V_{77}=\frac{Q}{P_{\mathrm{S}}}\times100=\frac{30}{2456.5}\times100\fallingdotseq1.2212 \quad\longrightarrow\quad1.22\%\quad\text{(答)}

(3)

このときの154 kV側母線の電圧変動率ΔV154\Delta V_{154} [%]は,154 kV母線から電源側の外部リアクタンスをx154x_{154}とすれば,

ΔV154=ΔV77×x154xt+x154=1.2212×23.1111+2≒0.47786⟶0.478%(答)\begin{aligned} \Delta V_{154}&=\Delta V_{77}\times\frac{x_{154}}{x_{\mathrm{t}}+x_{154}}\\ &=1.2212\times\frac{2}{3.1111+2}\\ &\fallingdotseq0.47786\quad\longrightarrow\quad0.478\%\quad\text{(答)} \end{aligned}
  1. 2026年度 機械・制御 問2 単相三巻線変圧器

  2. 2025年度 電力・管理 問2 中性点抵抗接地系統の1線地絡電流

  3. 2025年度 電力・管理 問3 変電所の受電電圧と短絡容量

  4. 2025年度 電力・管理 問6 需給計画とデマンドレスポンス

  5. 2024年度 機械・制御 問2 変圧器の試験と電圧変動率