2017年度 機械・制御 問2 単巻変圧器の巻数比と自己容量

2017年度 機械・制御 問2

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 4ページと公式標準解答PDF 13・14ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

図に示すように定格一次電圧3000 V,定格二次電圧3300 Vの単相単巻変圧器がある。この変圧器の二次側に負荷を接続した場合,一次電圧V1V_1が3000 V,一次電流I1I_1が100 Aであった。次の問に答えよ。ただし,励磁電流及び巻線のインピーダンス降下は無視できるものとする。

(1)

この単巻変圧器の巻数比を求めよ。

(2)

分路巻線の巻数wcw_{\mathrm{c}}が500回であるとき,直列巻線の巻数wsw_{\mathrm{s}}を求めよ。

(3)

直列巻線を流れる電流I2I_2及び分路巻線を流れる電流IcI_{\mathrm{c}}をそれぞれ求めよ。

(4)

自己容量SsS_{\mathrm{s}}を求めよ。

(5)

巻数分比KK(負荷容量SSに対する自己容量SsS_{\mathrm{s}}の比)を求めよ。

単相単巻変圧器。直列巻線と分路巻線,一次・二次端子と電流の向き

解答を表示 を閉じる

(1)

定格一次電圧及び定格二次電圧をそれぞれV1nV_{1\mathrm{n}}及びV2nV_{2\mathrm{n}}とし,二次側(負荷側)を基準とした巻数比をaaとすると,

a=V1nV2n=30003300=0.90909⟶0.909(答)a=\frac{V_{1\mathrm{n}}}{V_{2\mathrm{n}}}=\frac{3000}{3300}=0.90909 \quad\longrightarrow\quad0.909\quad\text{(答)}

あるいは,一次側(低圧側)を基準とした巻数比をa′a'とすると,

a′=1a=V2nV1n=33003000=1.1(答)a'=\frac{1}{a}=\frac{V_{2\mathrm{n}}}{V_{1\mathrm{n}}}=\frac{3300}{3000}=1.1\quad\text{(答)}

(2)

直列巻線及び分路巻線の巻数をそれぞれwsw_{\mathrm{s}}及びwcw_{\mathrm{c}}とすると,

a=wcwc+ws,(a′=wc+wswc=1a)a=\frac{w_{\mathrm{c}}}{w_{\mathrm{c}}+w_{\mathrm{s}}},\qquad \left(a'=\frac{w_{\mathrm{c}}+w_{\mathrm{s}}}{w_{\mathrm{c}}}=\frac{1}{a}\right)

であるから,wc=500w_{\mathrm{c}}=500としてwsw_{\mathrm{s}}について求めると,

ws=(1a−1)wc=(33003000−1)×500=50.0⟶50 回(答)w_{\mathrm{s}}=\left(\frac{1}{a}-1\right)w_{\mathrm{c}}=\left(\frac{3300}{3000}-1\right)\times500=50.0 \quad\longrightarrow\quad50\ \text{回}\quad\text{(答)}

(3)

直列巻線及び分路巻線を流れる電流をそれぞれI2I_2及びIcI_{\mathrm{c}}とすると,励磁電流を無視すれば両巻線の起磁力の平衡条件から,

wsI2=wcIc(1)w_{\mathrm{s}}I_2=w_{\mathrm{c}}I_{\mathrm{c}}\tag{1}

の関係がある。また,一次電流及び二次電流をそれぞれI1I_1及びI2I_2とすると,電流比I1I2\dfrac{I_1}{I_2}はaaの逆数に等しいので,

I1I2=1a(2)\frac{I_1}{I_2}=\frac{1}{a}\tag{2}

求めるI2I_2及びIcI_{\mathrm{c}}は,①及び②式から,

I2=aI1=0.90909×100=90.909⟶90.9 A(答)I_2=aI_1=0.90909\times100=90.909\quad\longrightarrow\quad90.9\ \mathrm{A}\quad\text{(答)}
Ic=I1−I2=100−90.909=9.0909⟶9.09 A(答)I_{\mathrm{c}}=I_1-I_2=100-90.909=9.0909\quad\longrightarrow\quad9.09\ \mathrm{A}\quad\text{(答)}

(4)

自己容量SsS_{\mathrm{s}}は,分路巻線を用いて求めると,

Ss=V1Ic=3000×9.0909=27273⟶27.3 kV⋅A(答)S_{\mathrm{s}}=V_1I_{\mathrm{c}}=3000\times9.0909=27273 \quad\longrightarrow\quad27.3\ \mathrm{kV\cdot A}\quad\text{(答)}

(5)

負荷容量をSSとすると,

S=V2I2=3300×90.909=300000⟶300 kV⋅AS=V_2I_2=3300\times90.909=300000\quad\longrightarrow\quad300\ \mathrm{kV\cdot A}

巻数分比をKKとすると,

K=SsS=27273300×103=0.09091⟶0.0909(答)K=\frac{S_{\mathrm{s}}}{S}=\frac{27273}{300\times10^3}=0.09091 \quad\longrightarrow\quad0.0909\quad\text{(答)}
  1. 2026年度 機械・制御 問2 単相三巻線変圧器

  2. 2025年度 電力・管理 問3 変電所の受電電圧と短絡容量

  3. 2024年度 機械・制御 問2 変圧器の試験と電圧変動率

  4. 2024年度 電力・管理 問2 油入変圧器の内部故障保護

  5. 2023年度 機械・制御 問2 V結線変圧器の電圧と電力分担