2026年度 電力・管理 問6 需要率・負荷率・不等率

2026年度 電力・管理 問6

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供PDFの9ページ(冊子7ページ)から問題文のみ転記。タイトルは整理用に付記し、改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形。図は原本から切り出し。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内は省略。計算の共通の注意事項は原本PDF2ページを参照。

問題

図1は,構内にA群,B群及びC群の負荷を持つ需要家を示す。A群とB群の設備容量はそれぞれ,2 000 kV⋅A2\,000\,\mathrm{kV\cdot A},1 500 kV⋅A1\,500\,\mathrm{kV\cdot A} であり,図2がA群の一日の負荷曲線である。次の問に答えよ。ただし,負荷の力率は,全て1.0とする。

(1)

A群負荷の需要率と負荷率を求めよ。

(2)

B群負荷は,需要率が0.8,負荷率が0.6である。B群負荷の平均電力を求めよ。

(3)

需要家全体での合成最大電力が 2 880 kW2\,880\,\mathrm{kW},不等率が1.25であった。C群負荷の最大電力を求めよ。

(4)

C群負荷の負荷率は,0.75である。需要家全体としての負荷率を求めよ。

図1 需要家。A群の設備容量は2000kV・A,B群は1500kV・Aであり,C群と合わせて構内の母線に接続される。

図2 A群の負荷曲線。0〜8時は620kW,8〜12時は1800kW,12〜13時は1620kW,13〜23時は1800kW,23〜24時は620kW。

  1. 2025年度 電力・管理 問6 需給計画とデマンドレスポンス

  2. 2022年度 電力・管理 問6 需要設備の最大電力と総合負荷率