2022年度 電力・管理 問6 需要設備の最大電力と総合負荷率

2022年度 電力・管理 問6

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 8ページと公式標準解答PDF 6・7ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

ある変電所から,配電線A,Bにより,下表に示す需要設備a,b,cに電力を供給しているとき,次の問に答えよ。配電線はA,B以外にはないものとし,需要設備a,b,cの力率は全て90%(遅れ一定)とする。

(1)

需要設備a,b,cの最大電力[kW]をそれぞれ求めよ。

(2)

変電所の総合最大電力[kW]を求めよ。

(3)

需要設備a,b,cの平均電力[kW]をそれぞれ求めよ。

(4)

変電所の総合負荷率[%]を求めよ。

配電線 需要設備 設備容量 [kV・A] 需要率 負荷率 [%]
A a 9000 0.6 70
B b 5000 0.7 80
B c 3000 0.8 60

需要設備間の不等率:配電線Aは「-」,配電線Bは1.25。配電線間の不等率:1.1。

解答を表示 を閉じる

(1)

需要設備a,b,cの最大電力[kW]を,それぞれPaP_{\mathrm{a}},PbP_{\mathrm{b}},PcP_{\mathrm{c}}とすると,最大電力=設備容量×力率×需要率の関係があるので,

Pa=9000×0.9×0.6=4860 kWPb=5000×0.9×0.7=3150 kWPc=3000×0.9×0.8=2160 kW(答)\begin{aligned} P_{\mathrm{a}}&=9000\times0.9\times0.6=4860\ \mathrm{kW}\\ P_{\mathrm{b}}&=5000\times0.9\times0.7=3150\ \mathrm{kW}\\ P_{\mathrm{c}}&=3000\times0.9\times0.8=2160\ \mathrm{kW} \end{aligned}\quad\text{(答)}

(2)

配電線A,Bの最大電力を,それぞれPAP_{\mathrm{A}},PBP_{\mathrm{B}}とすると,総合最大電力=合計最大電力/不等率の関係があるので,

PA=4860 kW,PB=3150+21601.25=4248 kWP_{\mathrm{A}}=4860\ \mathrm{kW},\qquad P_{\mathrm{B}}=\frac{3150+2160}{1.25}=4248\ \mathrm{kW}

よって,同様に,変電所の総合最大電力PSP_{\mathrm{S}}は,

PS=PA+PB1.1=4860+42481.1=8280 kW(答)P_{\mathrm{S}}=\frac{P_{\mathrm{A}}+P_{\mathrm{B}}}{1.1}=\frac{4860+4248}{1.1}=8280\ \mathrm{kW}\quad\text{(答)}

(3)

需要設備a,b,cの平均電力[kW]を,それぞれP‾a\overline{P}_{\mathrm{a}},P‾b\overline{P}_{\mathrm{b}},P‾c\overline{P}_{\mathrm{c}}とすると,平均電力=最大電力×負荷率の関係があるので,

P‾a=4860×0.7=3402⟶3400 kWP‾b=3150×0.8=2520⟶2520 kWP‾c=2160×0.6=1296⟶1300 kW(答)\begin{aligned} \overline{P}_{\mathrm{a}}&=4860\times0.7=3402\quad\longrightarrow\quad3400\ \mathrm{kW}\\ \overline{P}_{\mathrm{b}}&=3150\times0.8=2520\quad\longrightarrow\quad2520\ \mathrm{kW}\\ \overline{P}_{\mathrm{c}}&=2160\times0.6=1296\quad\longrightarrow\quad1300\ \mathrm{kW} \end{aligned}\quad\text{(答)}

(4)

変電所の平均電力をP‾S\overline{P}_{\mathrm{S}}とすると,

P‾S=P‾a+P‾b+P‾c\overline{P}_{\mathrm{S}}=\overline{P}_{\mathrm{a}}+\overline{P}_{\mathrm{b}}+\overline{P}_{\mathrm{c}}

よって,小問(3)で示した関係式より,変電所の総合負荷率LFLFは,

LF=P‾SPS×100=3402+2520+12968280×100≒87.17⟶87.2%(答)LF=\frac{\overline{P}_{\mathrm{S}}}{P_{\mathrm{S}}}\times100 =\frac{3402+2520+1296}{8280}\times100\fallingdotseq87.17 \quad\longrightarrow\quad87.2\%\quad\text{(答)}