2022年度 電力・管理 問6 需要設備の最大電力と総合負荷率
問題
ある変電所から,配電線A,Bにより,下表に示す需要設備a,b,cに電力を供給しているとき,次の問に答えよ。配電線はA,B以外にはないものとし,需要設備a,b,cの力率は全て90%(遅れ一定)とする。
(1)
需要設備a,b,cの最大電力[kW]をそれぞれ求めよ。
(2)
変電所の総合最大電力[kW]を求めよ。
(3)
需要設備a,b,cの平均電力[kW]をそれぞれ求めよ。
(4)
変電所の総合負荷率[%]を求めよ。
| 配電線 | 需要設備 | 設備容量 [kV・A] | 需要率 | 負荷率 [%] |
|---|---|---|---|---|
| A | a | 9000 | 0.6 | 70 |
| B | b | 5000 | 0.7 | 80 |
| B | c | 3000 | 0.8 | 60 |
需要設備間の不等率:配電線Aは「-」,配電線Bは1.25。配電線間の不等率:1.1。
解答を表示
を閉じる
(1)
需要設備a,b,cの最大電力[kW]を,それぞれ,,とすると,最大電力=設備容量×力率×需要率の関係があるので,
(2)
配電線A,Bの最大電力を,それぞれ,とすると,総合最大電力=合計最大電力/不等率の関係があるので,
よって,同様に,変電所の総合最大電力は,
(3)
需要設備a,b,cの平均電力[kW]を,それぞれ,,とすると,平均電力=最大電力×負荷率の関係があるので,
(4)
変電所の平均電力をとすると,
よって,小問(3)で示した関係式より,変電所の総合負荷率は,