2019年度 電力・管理 問1 火力発電所の非常用補機電源

2019年度 電力・管理 問1

出典・更新情報
掲載日
更新日

ユーザー提供の問題PDF 3ページと公式標準解答PDF 1ページを転記。タイトルは整理用に付記。改行・全半角・数式表記をMarkdown/LaTeXに整形し,図は原本から切り抜き。表紙・答案用紙記入上の注意・科目共通の問題選択案内・柱・ページ番号は省略。共通の有効数字等は原本2ページ参照。式番号の丸数字は括弧数字に整形。

問題

火力発電所の所内交流回路には,送電系統や所内回路の事故により電源喪失した場合でも安全面や設備保全で重要な補機電動機(負荷)が運転継続できるように,非常用ディーゼル発電機が接続できる電源系統構成となっている。この電源系統に接続されている補機電動機(負荷)のうち,蒸気タービン又はタービン発電機に関するものを二つ挙げ,停止させない理由をそれぞれ200字以内で述べよ。

解答を表示 を閉じる

接続されている代表的な負荷と理由は次のとおり。

  • ターニングギア電動機

(理由)ユニット停止後もタービン車室は高温であり,タービンロータが熱により偏心することを防止するため,一定時間はターニング装置でロータを回転させておく必要がある。

  • 発電機(水素)密封油ポンプ電動機

(理由)発電機機内は冷却のために水素が封入されており,機外へ漏れ出すことがないように,機内圧を下げて水素を抜き取るまでロータ軸封部には油を供給し続ける必要がある。